低压柜之间是怎么连通的?
net113
net113 Lv.3
2011年07月11日 08:56:20
只看楼主

低压柜与低压柜之间的板子存在吗?低压柜与低压柜之间是像附图中直接用母线相连吗?母线断开处用的是电缆连接的吗?

低压柜与低压柜之间的板子存在吗?低压柜与低压柜之间是像附图中直接用母线相连吗?母线断开处用的是电缆连接的吗?

2.JPG


3.JPG

免费打赏
net113
2011年07月11日 09:05:33
2楼
高手们,帮帮忙,帮我解答一下,现场经验没有,跟着书本的理论知识模拟着画,若施工起来,还真的不知道是怎么做的。
回复
net113
2011年07月11日 09:20:47
3楼
没人帮我解答么,在线等、、、、、、
回复
net113
2011年07月11日 10:02:34
4楼
柜与柜之间母线相连是不是如附图中上面所示。
回复
srf091125
2011年07月11日 10:22:27
5楼
图上所标的柜型是MNS,是一种型材柜,,2P与3P柜体中间有隔板,隔板是半截的,上侧留有母排位置,下侧留有零地排位置;两柜之间一次用铜排穿过去,还有你说的第二张图片上,用电缆还是用铜排,根据电流大小选择,电流过大就用排。
回复
net113
2011年07月11日 10:28:27
6楼

好,非常感谢;随便问下,2P、3P单体的时候是各有一块隔板(侧壁),相连后,相邻间是一块隔板还是两块隔板,这块隔板是根据需要截成半截的吗?还是有成型的半截隔板?
回复
woaidigou001
2011年07月21日 16:00:55
7楼
都用母排 要增容加柜子的话 可以用电缆将俩母排连起来
回复
yd623509849
2011年07月21日 18:46:38
8楼
一般mns柜子要是用母排连接的话都会预留好位置的,没有必要自己修改,母排到货后直接连接就好了
回复
tank-----no.1
2011年07月21日 20:26:21
9楼
回答:柜之间用1隔板
看图都是硬母线连接
回复
xdetect
2011年07月22日 13:11:56
10楼
相邻间是一块隔板,这块隔板是成型的“半截”隔板。