电气安全距离
gongyaoyang
2006年05月25日 11:02:23
只看楼主

请教:低压柜母排电气安全距离是多少?有没有这方面的标准啊! 谢谢!

请教:低压柜母排电气安全距离是多少?有没有这方面的标准啊!

谢谢!
免费打赏
yuhuoqing
2006年05月25日 12:02:26
2楼
GB7251有
回复
aann1234567
2006年05月25日 20:21:19
3楼
关注中......................................................................
回复
jinchen9408
2006年05月25日 22:40:54
4楼
GB 50053-94 第4.2.1条 室内、外配电装置的最小电气安全净距,应符合表4.2.1的规定。裸带电部分至接地部分和不同相的裸带电部分之间 额定电压(kV)<0.5 室内 20mm 室外 75mm


回复
muxiaopeng412
2007年05月23日 11:47:46
5楼
不是很全面
回复
gamineshow
2008年03月03日 11:30:17
6楼
第4.2.1条 当电源从柜(屏)后进线且需在柜(屏)正背后墙上另设隔离开关及其手动操动机构时,柜(屏)后通道净宽不应小于1.5m,当柜(屏)背面的防护等级为IP2X时,可减为1.3m。
第4.2.2条 低压配电室内成排布置的配电屏,其屏前、屏后的通道最小宽度,应符合表4.2.9的规定。
表4.2.9配电屏前、后通道最小宽度(mm)
型式 布置方式 屏前通道 屏后通道


式 单排布置 1500 1000
双排面对面布置 2000 1000
双排背对背布置 1500 1500


式 单排布置 1800 1000
双排面对面布置 2300 1000
双排背对背布置 1800 1000
注:当建筑物墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。