低压补偿电容器额定电流怎样计算?谁有准确的计算方法及解释
低压补偿电容器额定电流怎样计算?谁有准确的计算方法及解释
2楼
电工学公式。
另外,陈元丽《现代建筑电气设计实用指南》。
回复
3楼
不考率谐波影响,三角形电容电流=相间容量x4.5;星形电容= 相地容量x2.6.
例如:30Kvar三角形每根线电流45A,30Kvar星形每根线电流26A。
回复
4楼
同意楼上的,不考率谐波影响,三角形电容电流=相间容量x4.5;星形电容= 相地容量x2.6.
回复
5楼
我们都是按电容的说明上的系数计算的,没有仔细考虑过,二楼的龙王同志能不能把哪个实用指南传一个,没有全本的,单页关于这块的也可以,
回复
6楼
谢谢你的提供,能传《现代建筑电气设计实用指南》上来吗。
回复
7楼
能传《现代建筑电气设计实用指南》上来吗。期待中~~~~~~~~~~~~~~~
回复
8楼
陈元丽《现代建筑电气设计实用指南》-27页。
回复
9楼
接成三角形的额定容量为30千乏的三相电容器,每个电容器为10千乏。功率除以电压可以得到电流,也就是10千乏除以400伏(额定电压)得到电流25A,然后根据线-相电流比例,将25A乘根号3等于额定电流为43.3A。
回复
10楼
三角形三相电容器X1.5
回复
11楼
电流=电压/容抗 就这样算。
星形裂相补偿,容量=U*U*wC delta形补偿,容量=3U*U*w*C C为单个电容容量 U 为线电压。 只要你学过电工理论,闭上眼睛画个图,一目了然。
回复