低压电容器额定电流的计算?
xxfen6688
xxfen6688 Lv.2
2006年05月25日 10:26:45
只看楼主

低压补偿电容器额定电流怎样计算?谁有准确的计算方法及解释

低压补偿电容器额定电流怎样计算?谁有准确的计算方法及解释
免费打赏
李兴龙机电科技
2006年05月25日 12:41:46
2楼
电工学公式。
另外,陈元丽《现代建筑电气设计实用指南》。
回复
zhangflyy
2006年05月29日 15:05:24
3楼
不考率谐波影响,三角形电容电流=相间容量x4.5;星形电容= 相地容量x2.6.
例如:30Kvar三角形每根线电流45A,30Kvar星形每根线电流26A。
回复
sumlee2069
2006年05月30日 11:10:01
4楼
同意楼上的,不考率谐波影响,三角形电容电流=相间容量x4.5;星形电容= 相地容量x2.6.
回复
hwc_wy
2006年12月02日 09:18:22
5楼
我们都是按电容的说明上的系数计算的,没有仔细考虑过,二楼的龙王同志能不能把哪个实用指南传一个,没有全本的,单页关于这块的也可以,
回复
xxfen6688
2007年03月19日 17:07:12
6楼
谢谢你的提供,能传《现代建筑电气设计实用指南》上来吗。
回复
ley611
2007年03月19日 20:28:13
7楼
能传《现代建筑电气设计实用指南》上来吗。期待中~~~~~~~~~~~~~~~
回复
laohao2005
2007年05月28日 11:56:46
8楼
陈元丽《现代建筑电气设计实用指南》-27页。
回复
gao1945
2007年05月30日 00:03:42
9楼
接成三角形的额定容量为30千乏的三相电容器,每个电容器为10千乏。功率除以电压可以得到电流,也就是10千乏除以400伏(额定电压)得到电流25A,然后根据线-相电流比例,将25A乘根号3等于额定电流为43.3A。
回复
linx8849
2007年06月03日 22:28:50
10楼

三角形三相电容器X1.5
回复
vbn
2007年06月04日 15:45:11
11楼
电流=电压/容抗 就这样算。

星形裂相补偿,容量=U*U*wC delta形补偿,容量=3U*U*w*C C为单个电容容量 U 为线电压。 只要你学过电工理论,闭上眼睛画个图,一目了然。