2楼
看不清楚图上的意思,好象是“自耦降压启动器”,左边下部出线是接电机的起动接触器,上面是接运行接触器。
但也不太合理,为什么让变压器长时间带电?
回复
3楼
还有哪位有什么高见?
[
本帖最后由 gmc_002_8 于 2011-7-10 16:36 编辑 ]
回复
4楼
依样画葫芦。按不清楚的原图胡画一下。
愚以为,貌似为某种设备提供降压电源?
[
本帖最后由 dexinpure 于 2011-7-10 17:35 编辑 ]
回复
5楼
让我猜着了,正是自耦减压起动器,线路不合理,变压器不应在电机运行中带电!
过载保护不应串在起动回路中!!!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-7-10 17:33 编辑 ]
回复
6楼
楼主呀!你为何不一次发图呀!
区管说的太对了,是降压启动呀!
回复