【求助】八家餐馆共用油烟道无法顺利排出咋整?
xuke854
xuke854 Lv.8
2011年07月09日 21:05:52
来自于通风排烟
只看楼主

该项目一层有8家小餐馆,每家的厨房面积平均在10平方左右,设计院原设计为一条1000*500的水平不锈钢风管穿越8家而过(每家仅设置一个风量调节阀),汇集后进入尺寸为1500*1200的建筑竖井,竖井在三层顶面处设有自然通风窗。目前小业主已开始营业,但是发现油烟无法通过竖井排至屋面,而是憋在不锈钢管道及竖井内。每家小业主的油烟机出口处均未安装止回阀,且开油烟机的时间不统一,于是就出现某家油烟机一开,烟气就进入没有做饭的那家,呛的让人受不了。

分析原因为油道过长,靠设于三层顶的自然通风窗无法抽走,甚至室外风力大时会出现倒灌现象。现在我们考虑在屋顶增加一台通风机进行机械排烟。本来想通过设计院来出方案,但由于设计要的参数都比较多,需要提供每家厨房的发热量等等,因此做罢。故准备找一家做厨房排烟的公司来完成设计及施工。找了三家单位,报的风机型号差别较大。有的风量为25000立方,有的为4000立方,问其如何计算的,均称是按照1000*500的烟道截面风速计算的,若是这样,则25000的话,管道风速为14米,4000的话为2.2米。风量小的那家称25000是不合理的,这么大的风速不但会造成不锈钢风管振动,而且会造成炉灶火苗晃动及抽走室内冷气。感觉有道理。
设计手册上提到厨房排风量按照50次换气来计算,如果那样计算的话,8家同时运行,总的风量就是10平方*4米层高*50次*8家=16000立方了,管道风速达到8米多,这个风速倒是符合规范8-10米的风速标准,但是是否会出现负作用心里不清楚。
我的想法是只要保证管道内有负压即可,这样无论有几家在做饭,油烟都不会进入没开灶台的厨房了,因此感觉4000风量应该也可以,管道内有2.2米的风速。
想听听大家的意见,周一就准备定方案了。谢谢了

截图00.jpg

免费打赏
sppboy
2011年07月12日 11:58:09
22楼
每个炉子2000风量,也就是每米2000风量,我以前做过油烟净化的。
回复
xuke854
2011年07月12日 21:34:48
23楼

如果照你的说话,竖井也需要8M/S,那么风机的风量56000CMH了,肯定不对的。
商场机械排烟系统,负担2个防烟分区的话,按最大防烟分区面积乘120来计算,选出的风机排风量已经很厉害了。而这8个10平方的厨房若真按照你说的8米来计算,那后果岂不是把火苗都拔起来了。
回复
rainbowlv138
2011年07月15日 15:09:55
24楼
就按40次换气量来计算,不行的话风管风速大些也无所谓
回复
cruseo
2011年07月15日 21:30:23
25楼

1、风井你就选大了,应该根据计算排烟风量来选择风管、风道尺寸,而不是先定了风井来倒推风量。同时更正,我记忆有误,风速不应不小于10m/s。
2、排厨房油烟能和火灾排烟类比么?不拍脑门乱估,翻翻规范会死?没做过厨房排油烟系统就不要瞎猜测

[ 本帖最后由 cruseo 于 2011-7-15 21:31 编辑 ]
回复
lijinjiu112
2011年07月15日 22:29:07
26楼
个人意见:若没有油烟罩风量,选20000左右吧!保险!25000就有点浪费了,噪音也是问题,不建议小于15000。
1、直接废掉4000风量的!
2、我们做厨房水平支风管安装坡向油烟罩,主风管坡向管井,管井下部设放油和清洗阀门;
3、现在风管都已完工了,风速不必绝对按规范的,如果第二点能实现,主管8米左右风速是没问题的,但别太低;如果没做好第二点,建议8米以上!
4、竖井风速别那么死板老搬规范吧(投资与运行费用都高)!油烟罩总风量和保证主管风速风量取大者选风机就行了(管井设个放油管)。
5、楼顶装油烟净化器吗?

[ 本帖最后由 lijinjiu112 于 2011-7-15 23:12 编辑 ]
回复
cruseo
2011年07月15日 22:53:52
27楼

后期管井的清洗放油谁来管理?不要对现在的物管期待太高,我觉得土建竖井内加装一根镀锌钢板风管靠谱点

[ 本帖最后由 cruseo 于 2011-7-15 22:57 编辑 ]
回复
guiguidemm
2011年07月20日 09:24:20
28楼
8家单独出管 小管就放大管里面
回复
szhp54
2011年07月20日 10:12:01
29楼
这是一个典型的正压排风系统,即系统的主管段始终处于正压状态,请各位欲做排风系统的设计人员注意,在做一个多分支的排风(排烟)系统,一定避免做成一个正压排风系统,一个多分支的正压排风(排烟)系统,不仅仅是串风,也会改变各分支的排风量。在常见的多层或高层住宅的厨房排烟,由于无水平管,即每个抽油烟机直接接入竖向烟道,在竖向烟道的烟囱效应(热压)作用下,一般不会串风,但如果烟道过小,且热压不足,也会有串风发生,这种情况下,就需要顶部加风机。 本例中8家排油烟机串联一水平风管,即使加逆止阀也不会有多大作用的,在顶部所加的风机,简单的做法就是风机风量大于前7台排油烟机的之和,但风机前应加设静电除油烟设备。
回复
xuke854
2011年07月20日 11:54:34
30楼

建筑排风竖井早就完工了,不可以改的,另外水平不锈钢主管也早安装完成了,现在只能考虑排风机的风量。
竖井内不再增加不锈钢风管了,因为很难施工,且公司原来就没有考虑过竖井内油烟沉积的问题,现在领导仍然称不需要考虑,因为成本较高。
这位同学没有看清楚原问题,论坛上是讨论问题的,发言没必要太尖刻。
回复
xuke854
2011年07月20日 12:01:12
31楼
现在公司已确定了施工方,最终方案仍然为25000的风量,厂家称他们会对方案的效果做出承诺的,如果按照我们提供的方案,则不保证效果。于是领导就同意了。
回复