【求助】八家餐馆共用油烟道无法顺利排出咋整?
xuke854
xuke854 Lv.8
2011年07月09日 21:05:52
来自于通风排烟
只看楼主

该项目一层有8家小餐馆,每家的厨房面积平均在10平方左右,设计院原设计为一条1000*500的水平不锈钢风管穿越8家而过(每家仅设置一个风量调节阀),汇集后进入尺寸为1500*1200的建筑竖井,竖井在三层顶面处设有自然通风窗。目前小业主已开始营业,但是发现油烟无法通过竖井排至屋面,而是憋在不锈钢管道及竖井内。每家小业主的油烟机出口处均未安装止回阀,且开油烟机的时间不统一,于是就出现某家油烟机一开,烟气就进入没有做饭的那家,呛的让人受不了。

分析原因为油道过长,靠设于三层顶的自然通风窗无法抽走,甚至室外风力大时会出现倒灌现象。现在我们考虑在屋顶增加一台通风机进行机械排烟。本来想通过设计院来出方案,但由于设计要的参数都比较多,需要提供每家厨房的发热量等等,因此做罢。故准备找一家做厨房排烟的公司来完成设计及施工。找了三家单位,报的风机型号差别较大。有的风量为25000立方,有的为4000立方,问其如何计算的,均称是按照1000*500的烟道截面风速计算的,若是这样,则25000的话,管道风速为14米,4000的话为2.2米。风量小的那家称25000是不合理的,这么大的风速不但会造成不锈钢风管振动,而且会造成炉灶火苗晃动及抽走室内冷气。感觉有道理。
设计手册上提到厨房排风量按照50次换气来计算,如果那样计算的话,8家同时运行,总的风量就是10平方*4米层高*50次*8家=16000立方了,管道风速达到8米多,这个风速倒是符合规范8-10米的风速标准,但是是否会出现负作用心里不清楚。
我的想法是只要保证管道内有负压即可,这样无论有几家在做饭,油烟都不会进入没开灶台的厨房了,因此感觉4000风量应该也可以,管道内有2.2米的风速。
想听听大家的意见,周一就准备定方案了。谢谢了

截图00.jpg

免费打赏
aaa01643
2011年07月26日 15:50:40
32楼
围观膜拜学习探讨
回复
szdingo
2011年07月27日 10:10:16
33楼
学习各位的经验!
回复
wylok2008
2011年07月31日 16:31:53
34楼
1.竖井内若不加风管,以后井壁上全是油,排油烟效果难以保证的.
2.风量选25000是足够的,不过得考虑风机前加油烟净化处理装置,不然,环保这一块,你怎么过呢?
回复
xuke854
2011年08月02日 10:07:26
35楼
目前风机已经装好了,先测试两天,效果如何会再反馈上来的。
回复
dp522dp
2011年08月02日 12:52:31
36楼
得装油烟净化器
回复
xuzechen826
2011年08月10日 17:15:53
37楼

改造就是改造,不让加止回阀就别嫌串味,至于风量还得按所有用户的总风量并考虑较大的余量,否则等都用上了或有的业主换大排气扇还出问题,
回复
morning502
2011年08月17日 17:29:01
38楼
请问楼主:效果如何啊,上来分享一下吧
回复
ttiger2000
2015年01月14日 08:47:54
39楼
好好学习了,同样类似的餐饮,有同样的疑问。
回复
147377021
2015年01月14日 15:48:08
40楼
只能说一塌糊涂。。。
中餐还是西餐,要先确定这个才能算风量,厨房面积也不知道,按你的图4000风量怎么可能呢,中餐40-50次换气次数,西餐20-30次,排油烟占总排风的65%左右,其他排风35%,补风保持一定的厨房负压就可以了。厨房排风这么复杂,哪有这么简单说清,有排风,排风分平时排风和油烟排风,有燃气的还有事故排风,还有补风。涉及到的你对商户的收费,不通时使用因无分户止回阀所造成的一系列问题,要有一个系统规划的
回复

相关推荐

APP内打开