关于选择630KVA变压器高压F-C回路开关的问题
xiaoping-39
2006年05月25日 08:16:35
来自于变压器
只看楼主

要选择630KVA变压器高压F-C回路开关应该根据什么来选择,选择根据是什么?请教各位高手

要选择630KVA变压器高压F-C回路开关应该根据什么来选择,选择根据是什么?请教各位高手
免费打赏
xiaoping-39
2006年05月25日 08:19:21
2楼
6KV不接地系统中接变压器应选择什么接线组别的变压器
回复
yuhuoqing
2006年05月25日 09:11:59
3楼
变压器回路用断路器就好,不必用F-C回路。
回复
xiaoping-39
2006年05月25日 09:15:04
4楼
可备用间隔里就有F-C回路
回复
nlb
2006年05月25日 12:18:10
5楼
如果没有自启动电机,熔断器熔体额定电流按1.1~1.3倍变压器额定电流选;否则按1.5~2倍变压器额定电流选。
6kv系统,熔断器额定电压取6kv。负荷开关额定电压可取10kv,额定电流按大于变压器额定电流选。
回复
xiaoping-39
2006年05月25日 12:35:28
6楼
谢谢支持:)
回复
yuhuoqing
2006年05月26日 11:25:05
7楼

这个才是误导!
负荷开关与F-C回路差别太大了
回复
nlb
2006年05月26日 15:08:37
8楼
F-C回路不是熔断器+真空接触器吗?
回复
wyxsacf
2006年05月26日 16:02:31
9楼
F-C回路知识解答:
由高压限流式熔断器(简称熔断器“F”)与高压真空接触器(简称接触器“C”)组合装配而成的手车式开关装置,称为F-C手车(包括一次插头)。由F-C手车、综合保护装置及连接主母线和电缆的分支母线所组成的回路,称为F-C回路。由F-C回路为开关元件组成的开关柜,称为F-C回路手车式高压开关柜。 F-C回路对控制频繁操作的高压电动机及其他负荷特别适用。而且,由于采用高分断能力的限流式熔断器,F-C回路可以使用在高短路容量系统中,有效地保护短路故障。在这些方面F-C回路明显优于断路器。并且F-C回路在造价方面也显示出明显的优势,F-C回路手车式高压开关柜,已经受到越来越多的用户的关注。

它主要应用在:电容器回路、800kW及以下容量的风机类电动机、1000kW及以下的泵类电动机及1250kVA及以下的低压干式变。主要是考虑节省投资。
实际上用在变压器出线柜是为了可以节省投资,用在电容器柜是因为必须这样,电容器要用快速熔断器来保护。电动机是因为要频繁起动,而接触器能满足这个要求。

回复
nlb
2006年05月26日 16:10:21
10楼
是这样的。
但在变压器回路中,宜用熔断器+真空负荷开关,所以我在5楼才这样回答。
回复
yuhuoqing
2006年05月29日 17:53:02
11楼
真空接触器算是负荷开关的一种,但真空负荷开关就不等同真空接触器。
真空负荷开关机械寿命要求可能几千次就可以,
但真空接触器要求机械寿命为100万次,也有低一点的,也是10万次以上。
真空负荷开关一般使用弹簧操作机构。
真空接触器目前有弹簧操作,也有电磁操作。
关键是机械寿命问题。