能否采用三台变压器对同一大设备供电?
lw-5169881
lw-5169881 Lv.3
2011年07月08日 11:09:00
来自于变压器
只看楼主

现在有一高频炉,电流大约3500A,甲方要三台1000KVA变压器供电,不肯采用两台2000KVA变压器供电,不知哪位高人有何办法,该如何供电,请大家提点建议,救急啊

现在有一高频炉,电流大约3500A,甲方要三台1000KVA变压器供电,不肯采用两台2000KVA变压器供电,不知哪位高人有何办法,该如何供电,请大家提点建议,救急啊
免费打赏
qian68747
2011年07月08日 14:07:18
2楼
2台和3台有什么区别啊???
一台变2台倒是能提出疑问。
使用电压等级相同,连接组别相同,短路电流百分数相同的3台变压器,总之能满足变压器并联要求就可以,你2台2000也是并联啊,3台也是并联。
回复
任逍遥
2011年07月08日 15:35:26
3楼
同意楼上 看不出3台和2台有很大的区别
回复
lingxuct
2011年07月08日 16:37:29
4楼
3台1MVA的变压器,还不如用二台1.6MVA的?用2台2MVA的说法欠妥。

3500A是0.4KV电压的?如是,1600的电流有2310A,可用2400A断路器,50KA极限分断能力变可以。用2000的电流有2887A,断路器用3000A的还有点紧张,极限分断能力需要60KA以上(75KA)了。

3台1000的,需要1600A断路器5台(3进线2母联),1600的只要3台2400A断路器可以了。
回复
zy434200
2011年07月08日 22:51:35
5楼
3500A?那岂不是有2000kW…………什么低压设备会这么凶残?
回复

相关推荐