关于地埋管的放大余量
eo3616211
eo3616211 Lv.2
2011年07月08日 10:35:17
来自于热泵工程
只看楼主

小弟作为甲方公司准备建一栋会所,冷热源选择地源热泵,设计院的意思是:为了保证使用的安全,建议将地埋管的数量放大50%,但是我咨询过热泵厂家,只要放大5%就可以了,各位高人有什么意见?

小弟作为甲方公司准备建一栋会所,冷热源选择地源热泵,设计院的意思是:为了保证使用的安全,建议将地埋管的数量放大50%,但是我咨询过热泵厂家,只要放大5%就可以了,各位高人有什么意见?
免费打赏
chenjue1986
2011年07月08日 11:08:45
2楼
放大50%?是不是设计院和地埋管厂家有关系?
回复
zhaoxh788
2011年07月08日 13:50:19
3楼
放大50应该是考虑了热平衡吧 是不是这个项目的冷热负荷差别太大了
回复
eo3616211
2011年07月08日 15:52:34
4楼
冷热负荷差别是有点大,但又不能加冷却塔!
回复
luzi822
2011年07月12日 14:47:38
5楼
如果是按照夏季工况,可以放少一点,不够的由冷却塔补偿;
如果是按照冬季工况,要多放点,不然万一不够就只能上锅炉了,就没意义了
回复
xrm0416
2011年07月18日 11:40:23
6楼
会所一般不是很大,那样的话,地下换热的平衡不用考虑的
回复
orchiddai
2011年07月18日 15:11:29
7楼
放这么大啊 那建议那些地下管路设计的时候 设计成可以控制地下水路的 负荷大的时候多开几个井 负荷小的时候少开点 这样既可以满足负荷 也可以适当节能
回复
xiongyang0511
2011年12月11日 14:17:18
8楼
同意楼上的说法!但现在关键是需要放大50%吗?个人认为10%还是比较合适的!
回复