大家帮忙看看墙减少后剪力墙的布置是否合理
baowei196
baowei196 Lv.7
2011年07月07日 15:30:06
只看楼主

七度区,地下二层,地上八层,总高度24m,大家帮忙看一下,剪力墙的布置是否合理,谢谢大家了以什么原则来减少墙呢,多谢各位指教,不胜感激,看了大家的回复指导,我试着减少了些墙体,大家再帮忙看一下,哪里不合适,再次感谢大家![ 本帖最后由 baowei196 于 2011-7-18 15:39 编辑 ]

七度区,地下二层,地上八层,总高度24m,大家帮忙看一下,剪力墙的布置是否合理,谢谢大家了
以什么原则来减少墙呢,多谢各位指教,不胜感激,
看了大家的回复指导,我试着减少了些墙体,大家再帮忙看一下,哪里不合适,再次感谢大家!

[ 本帖最后由 baowei196 于 2011-7-18 15:39 编辑 ]

QQ截图未命名.png


建筑图.png


优化后.png

免费打赏
gbhnvf
2011年07月11日 17:06:44
12楼
你的墙肢布置有几个问题:
1.不要布置一字墙,因为墙身稳定不好;
2.墙身挑出主体范围外的,在模型内不要有,也是因为缺少楼板约束,导致墙身稳定性问题;
3.墙身太多,也就是你模型过多考虑竖向构件传力,可以减少一部分墙体,让梁来传递荷载到墙体上,这样就可以降低墙体数量了;
4.剪力墙布置原则为成对、对称、均匀布置,你自己看看布置是否符合这种原则,一般说来剪力墙不同的人会有不同的布置,因为变化很多的,不存在绝对的布置最佳,只有多换思路,才能让自己的布置达到一个比较理想的效果
回复
chenshengvip11
2011年07月11日 17:32:29
13楼
烧钱~~~
回复
yuanbojianzhu
2011年07月11日 18:54:36
14楼
墙身太多,也就是你模型过多考虑竖向构件传力,可以减少一部分墙体,让梁来传递荷载到墙体上,这样就可以降低墙体数量了
回复
wqmsk618
2011年07月11日 19:08:26
15楼
可以,抗震能力强
回复
wqmsk618
2011年07月11日 19:10:27
16楼
有利一面有弊一面
回复
yeshimiao
2011年07月11日 19:36:22
17楼
见过有钱的!没见过这么有钱的!24m就用这么些个墙,都可以做24层了,前面说可以的太不负责了!

[ 本帖最后由 yeshimiao 于 2011-7-11 19:38 编辑 ]
回复
moonlightgjj
2011年07月11日 19:45:24
18楼
剪力墙的布置别想一次就准确布置到位的,必须要慢慢调整的。但是还是有原则可遵循的,照规范上,对称布置,不要都布置短肢剪力墙,长墙也不宜过长等等。你这个是稍微多了点,长墙也稍长了点了。墙多不一定是好事的,侧向刚度大了,地震力也大了,不经济的。再着可以尽量少布置,计算后看各指标。位移比啊,刚度比啊等等在增减墙体
回复
baowei196
2011年07月11日 21:06:25
19楼
谢谢大家的指点,我学着试试
回复
游子结构
2011年07月11日 21:22:54
20楼
原则是规则、均匀、周边~
回复
yinshaoji1
2011年07月11日 22:58:11
21楼
先看看规范,然后听听大家的意见,我感觉你就是没有看规范,凭想象布置的