大家帮忙看看墙减少后剪力墙的布置是否合理
baowei196
baowei196 Lv.7
2011年07月07日 15:30:06
只看楼主

七度区,地下二层,地上八层,总高度24m,大家帮忙看一下,剪力墙的布置是否合理,谢谢大家了以什么原则来减少墙呢,多谢各位指教,不胜感激,看了大家的回复指导,我试着减少了些墙体,大家再帮忙看一下,哪里不合适,再次感谢大家![ 本帖最后由 baowei196 于 2011-7-18 15:39 编辑 ]

七度区,地下二层,地上八层,总高度24m,大家帮忙看一下,剪力墙的布置是否合理,谢谢大家了
以什么原则来减少墙呢,多谢各位指教,不胜感激,
看了大家的回复指导,我试着减少了些墙体,大家再帮忙看一下,哪里不合适,再次感谢大家!

[ 本帖最后由 baowei196 于 2011-7-18 15:39 编辑 ]

QQ截图未命名.png


建筑图.png


优化后.png

免费打赏
wangxiaopeng3620
2011年07月12日 08:55:31
22楼
剪力墙我们一般是在电梯井、梯间、建筑4角设。。8层、24米。。不是强硬需要剪力墙的话其实框架就够了。。。新手意见。。
回复
hawkwang
2011年07月12日 08:56:39
23楼
7度24m,可采用短肢剪力墙,墙体布置过多,结构刚度太大了。
回复
wangxiaopeng3620
2011年07月12日 08:56:53
24楼
规则、均匀、周边~
回复
venur_33
2011年07月12日 09:14:51
25楼
学习中
回复
huanghaijiang
2011年07月12日 09:42:03
26楼
这是多层剪力墙,北京院技术措施5.4.2:
1.多层剪力墙可以采用
1)内外墙均为现浇混凝土墙结构
2)内墙纵横墙均为现浇混凝土墙,外墙为壁式框架活框架
3)短肢剪力墙(墙肢截面高度与厚度之比为5-8的剪力墙)较多的剪力墙结构
2.多层剪力墙内外墙均为现浇混凝土墙时,墙的数量不必很多,多层剪力墙结构的侧向刚度不宜过大,可采用横墙承重也可采用纵墙承重或纵横墙共同承重,但剪力墙间距宜满足表5.4.2要求
回复
yanghuiyuan518
2011年07月12日 10:17:31
27楼
墙太长
回复
海边的骆驼
2011年07月12日 10:27:39
28楼
你做碉堡啊,7°,八层,
四角墙留,不用那么长,每边最多中间加1-2个墙,
电梯筒那弄2个基本差不多了,电梯应该不用全部封闭
回复
qiaojun82
2011年07月12日 11:16:03
29楼
算了 重新布 要不发给我给你做私活!钱的问题可以商量。
回复
backbonestone
2011年07月12日 14:20:49
30楼
估计刚重比会很大,超过限值很多,建议重新平面布置,删除一些中间的剪力墙,再算一下
回复
jgb36
2011年07月12日 14:36:41
31楼
楼主也没有说几度的,如果是8度以上的话,风载又大,还是要很多墙的,楼主应该把基本信息说一下
回复