大家帮忙看看墙减少后剪力墙的布置是否合理
baowei196
baowei196 Lv.7
2011年07月07日 15:30:06
只看楼主

七度区,地下二层,地上八层,总高度24m,大家帮忙看一下,剪力墙的布置是否合理,谢谢大家了以什么原则来减少墙呢,多谢各位指教,不胜感激,看了大家的回复指导,我试着减少了些墙体,大家再帮忙看一下,哪里不合适,再次感谢大家![ 本帖最后由 baowei196 于 2011-7-18 15:39 编辑 ]

七度区,地下二层,地上八层,总高度24m,大家帮忙看一下,剪力墙的布置是否合理,谢谢大家了
以什么原则来减少墙呢,多谢各位指教,不胜感激,
看了大家的回复指导,我试着减少了些墙体,大家再帮忙看一下,哪里不合适,再次感谢大家!

[ 本帖最后由 baowei196 于 2011-7-18 15:39 编辑 ]

QQ截图未命名.png


建筑图.png


优化后.png

yanlinyanlin
2011年07月08日 09:51:44
2楼
真是钱多的没地方花了 这么多墙
回复
feng_wh
2011年07月08日 09:56:34
3楼
墙体太多了,侧移刚度太大导致地震力加大,不经济。
回复
wjp85091795
2011年07月08日 10:37:23
4楼
还是要你们总工看看吧,多看规范吧
回复
独上西楼
2011年07月08日 10:52:07
5楼
24米,全框都可以,浪费啊
回复
zhouenlai1231
2011年07月08日 13:17:21
6楼
墙体太多了 要不得啊
回复
mohawk
2011年07月08日 13:46:22
7楼
一个梯井,可见是小高层吧,墙体太多,风度太大,严重浪费。
回复
baowei196
2011年07月08日 14:32:51
8楼
谢谢大家,可是怎么减少剪力墙呢,以什么原则来减少
回复
fu2jie5
2011年07月11日 11:30:31
9楼
这是多层剪力墙,北京院技术措施5.4.2:
1.多层剪力墙可以采用
1)内外墙均为现浇混凝土墙结构
2)内墙纵横墙均为现浇混凝土墙,外墙为壁式框架活框架
3)短肢剪力墙(墙肢截面高度与厚度之比为5-8的剪力墙)较多的剪力墙结构
2.多层剪力墙内外墙均为现浇混凝土墙时,墙的数量不必很多,多层剪力墙结构的侧向刚度不宜过大,可采用横墙承重也可采用纵墙承重或纵横墙共同承重,但剪力墙间距宜满足表5.4.2要求
回复
hcy123000
2011年07月11日 11:32:19
10楼
剪力墙我们一般是在电梯井、梯间、建筑4角设。。8层、24米。。不是强硬需要剪力墙的话其实框架就够了。。。新手意见。。
回复
tandamin
2011年07月11日 11:54:29
11楼
还是建议采用框剪结构,不过,剪力墙不用太多,在几个薄弱部分设置就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开