【请教】监理说风管这样制作有大问题,你们看呢?
gufeng241
gufeng241 Lv.3
2011年07月07日 15:15:37
来自于通风排烟
只看楼主

小弟 最近做了个中央空调风管制作安装的小活。遇到一些问题,请高手指教。风管为酚醛复合风管。在制作支流三通时,我们是进风侧做个导流角,而另一侧是直角。等风管吊上去之后,监理看到了说因为主风管是2000×500的而两个支管都是1500×500的。气流到小管子,在两侧会碰壁,形成整趟风管窜动。也要做成导流角或兜风设计。难道要严格按照图纸做成兜风的么?有那必要么?图中红圈为上面所述直角。

难道要严格按照图纸做成兜风的么?有那必要么?
图中红圈为上面所述直角。

风管.JPG


风管2.JPG


图纸上三通.jpg

免费打赏
寒冬
2011年07月08日 12:07:04
12楼
如果监理这么说的话,可以让设计出变更,另外出费用,减轻自己的责任,按照监理从工作原理讲说得没有问题!
回复
titanno.1
2011年07月08日 13:15:28
13楼
小问题。没有打理好监理
回复
junxiaowen
2011年07月08日 13:15:58
14楼
不会有太大问题; 末端是否有阀,阻力是否相差比较大;监理认真是对的;需要你把监理搞定的
回复
luizs@co163
2011年07月08日 14:10:18
15楼
没什么大事,顶多算做不是很节能。
无非,是对方想让你做点什么呗!
回复
cumtcxd2000
2011年07月08日 14:30:23
16楼
不是很懂,学习中
回复
changfengzhiyi
2011年07月08日 14:36:40
17楼
我觉得啥事没有
回复
gufeng241
2011年07月08日 14:47:43
18楼
每个支管上都有对开式风管调节阀的,另外三通分出的这两个主管,风量相差不大。
回复
zcg917
2011年07月08日 14:52:04
19楼
我做过很多的通风工程很多都没有导流角,实际使用中没发现问题,看样子你是得为监理做点什么了
回复
lupeiyu007
2011年07月08日 15:29:12
20楼
安图施工当然是最重要的,毕竟审核已经签字了
回复
sunjinsheng
2011年07月08日 16:09:19
21楼
分支管上设阀门,应该没啥问题的。打点好监理啊