小弟 最近做了个中央空调风管制作安装的小活。遇到一些问题,请高手指教。风管为酚醛复合风管。在制作支流三通时,我们是进风侧做个导流角,而另一侧是直角。等风管吊上去之后,监理看到了说因为主风管是2000×500的而两个支管都是1500×500的。气流到小管子,在两侧会碰壁,形成整趟风管窜动。也要做成导流角或兜风设计。难道要严格按照图纸做成兜风的么?有那必要么?图中红圈为上面所述直角。
图中红圈为上面所述直角。
