【请教】监理说风管这样制作有大问题,你们看呢?
gufeng241
gufeng241 Lv.3
2011年07月07日 15:15:37
来自于通风排烟
只看楼主

小弟 最近做了个中央空调风管制作安装的小活。遇到一些问题,请高手指教。风管为酚醛复合风管。在制作支流三通时,我们是进风侧做个导流角,而另一侧是直角。等风管吊上去之后,监理看到了说因为主风管是2000×500的而两个支管都是1500×500的。气流到小管子,在两侧会碰壁,形成整趟风管窜动。也要做成导流角或兜风设计。难道要严格按照图纸做成兜风的么?有那必要么?图中红圈为上面所述直角。

难道要严格按照图纸做成兜风的么?有那必要么?
图中红圈为上面所述直角。

风管.JPG


风管2.JPG


图纸上三通.jpg

免费打赏
叶子想飞
2011年07月07日 15:23:57
2楼
按图施工。。。。。
回复
快乐英雄
2011年07月08日 09:46:12
3楼
还是按图施工!我认为是这样的。
回复
一吟一咏
2011年07月08日 10:18:41
4楼
大不了拿块板子在分支那挡一下 ,没那么严重
未命名.JPG

[ 本帖最后由 gdb1016 于 2011-7-8 10:20 编辑 ]
回复
暖通老耿
2011年07月08日 10:42:00
5楼
个人意见,做成倒角是最好的,这样做也出不了什么事!
回复
zhaowenliangde
2011年07月08日 10:42:44
6楼
建议按图施工或按规范施工,要正规。
回复
chenjue1986
2011年07月08日 10:58:18
7楼
个人感觉是没有问题的,很多设计根本没有倒角,就是直接做个接驳过去,也不见有问题。监理太认真了,不过楼主为什么不按图施工给监理口实呢?
回复
neverreturn
2011年07月08日 11:28:44
8楼
按图施工呀。
回复
star_liu
2011年07月08日 11:31:19
9楼
按图施工呗
回复
gufeng241
2011年07月08日 11:33:52
10楼
我当时考虑过这个问题,但是严格按图施工的话,费人工会多一点。在不影响使用效果的情况下,我们会略作变动。比如说弯头、三通那个倒角,图上是圆弧的,而我们做成直的。若做成圆弧将比做成直角多费至少三倍的人工(铁皮风管还好一点,这种复合风管做成圆弧弯头很麻烦的)。另外我看到我们技术交底下面内容:
回复
gufeng241
2011年07月08日 11:44:31
11楼
当时监理提到这个问题时,我也是这么说的。但是风管已经全部连接上了,不太好操纵,最后监理说,看甲方意见,甲方只要不提出来就算了。
回复

相关推荐

APP内打开