设置底层直通顶层(层间没有楼板)的弱电井应注意什么
河图
河图 Lv.7
2006年05月24日 11:49:46
只看楼主

一办公楼,六层砖混,设置局域网。机房在三楼,点数较多,需设置管道井。我设置的管道井净尺寸为300*500,由一层一直到顶层,层间不设楼板,就象通风道一样。我们常见的管道井(间)都是面积较大,每层有楼板,可以进人,并且有设备在井内安装。但我这个工程井里没有设备,只有线缆,觉得没有必要那么正规。我现在有几点疑问,想请教一下:1 我这种做法是不是一种规范的做法?2 线缆在井里必须穿线槽敷设吗,可不可以直接敷设?

一办公楼,六层砖混,设置局域网。机房在三楼,点数较多,需设置管道井。我设置的管道井净尺寸为300*500,由一层一直到顶层,层间不设楼板,就象通风道一样。
我们常见的管道井(间)都是面积较大,每层有楼板,可以进人,并且有设备在井内安装。但我这个工程井里没有设备,只有线缆,觉得没有必要那么正规。
我现在有几点疑问,想请教一下:
1 我这种做法是不是一种规范的做法?
2 线缆在井里必须穿线槽敷设吗,可不可以直接敷设?
3 开门有什么要求,门下边是否要距地一定距离?
4 防火方面有什么要求,比如层间要添堵吗,如剩余空间较大如何添堵?
谢谢!
免费打赏
mmhwe
2006年05月24日 23:39:59
2楼
1、虽不规范但可以。
2、穿金属线槽敷设。
3、门朝外开,门下边距地有100mm足够了。
4、层间须防火封堵,剩余空间较大时可用4mm厚钢板加防火堵料封堵。
回复
河图
2006年05月25日 07:45:21
3楼
谢谢二楼的回复,在下不胜感激!
回复
eman
2006年05月25日 08:55:45
4楼
300*500?你在井里不放设备了?就做桥架的通道了?那我觉得太大了,而且没必要做井做个垂直桥架下去就可以,大不了半埋墙的,让建筑给你开个槽出来.如果要放设备的,那么告诉你300*500的尺寸你连个最小的墙柜都放不进去,你的配线架放那里?挂墙?就按使用角度来说你的井大小有点不尴不尬的,要么索性能要大就再大点到800*600,要么就索性什么都不放井也不要了做个壁龛式桥架沿墙下去拉倒.
回复
zhensuso
2006年05月25日 11:18:21
5楼
同意4楼观点
如果不放设备,只用来走线
不用那么大的管井
只需桥架、管能过即可
回复
mmhwe
2006年05月25日 12:10:28
6楼


1、这么小的工程可以不设层交接。
2、我想楼主之所以设井是为了考虑美观吧,新建办公楼要是设个明装的桥架,那还不把自己饭碗给砸了。

回复
mmhwe
2006年05月25日 12:12:25
7楼


四楼可不是你这观点啊,这井不能再小了,不然门不好装,而且将来维护、检修不好操作。
回复
河图
2006年05月25日 13:15:32
8楼
的确如 mmhwe 兄所说,我不在各层放设备,是因为楼不大,机房又设在三层靠近中间的位置,到整楼的最不利点的距离也不到80米。另外明设桥架的确怕建设单位接受不了。
还想请教一下,如果用4mm厚钢板在层间封堵,这个钢板要如何固定?
谢谢!
回复
mmhwe
2006年05月25日 15:36:24
9楼

关于固定的问题,也是你这井不太规范的地方之一,井内应该按需要留洞,且洞口边距墙应留50mm以上空隙,这样既有利于防火隔板的固定,也有利于线槽躲过梁(框架)
回复
河图
2006年06月04日 15:01:57
10楼
又想到一个问题,继续请教。
管道井的门应该开多高?这涉及到线槽的安装与固定,我不知道线槽是多长一段的,需要多大距离固定一次。如果门开地太矮,能不能导致线槽放不进去,或放进去固定不了啊?
谢谢!
回复
河图
2006年07月24日 09:43:28
11楼

壁龛式桥架我没见过。
我想问一下:桥架在水平线路分支处是如何作的,会不会影响美观?
谢谢!

回复