疏散指示灯管吊安装,多高合乎规范??
season429
season429 Lv.3
2006年05月24日 11:21:26
来自于照明工程
只看楼主

求助各位,在不适用贴墙安装疏散指示灯的场所,需顶下安装疏散指示灯,但是安装高度要控制在多少呢??规范似乎没有明确规定(可能是我没找到),请各位不吝赐教!!!

求助各位,在不适用贴墙安装疏散指示灯的场所,需顶下安装疏散指示灯,但是安装高度要控制在多少呢??
规范似乎没有明确规定(可能是我没找到),请各位不吝赐教!!!

1148440880748.jpg

免费打赏
ningjing0222
2006年06月14日 17:28:22
12楼
不过这本规范才出不久,我们院有好多工程师觉得里面对疏散指示间距5m、10m、20m的一些规定比较乱,不是很容易看明白。
回复
xyjdxgt
2006年06月16日 11:15:17
13楼
如果是仓库怎么办?装的太低妨碍装卸车辆运行
回复
zzhspeed
2006年06月17日 16:52:09
14楼
那就装高呗,又不是强条,在中国,不是强条跟没做规定差不多
我见过许多高档大厅走道,好多都装在4米呢,人家这叫不影响整体效果。
回复
lansededian
2006年06月17日 17:20:07
15楼



安在下面啊,不超过20m的直线距离,离地0.6m,90度转弯处要明显,拐角1m
回复
yly05@co163
2006年06月17日 17:30:57
16楼


有2.3米的层高吗?看来姚明是没法进去了.
回复
zhibuzaici
2006年09月08日 23:12:50
17楼
吊装疏散指示灯是根据门口高度来衡量的,我记得是一般都在20厘米左右,但必须用吊杆来安装,走内线.小弟顺便寻找高质量低价位的应急灯具厂家,作黑龙江省市场,有知道着请与小弟联系13936417118 
回复
dashanno001
2006年09月09日 13:19:24
18楼
疏散应急照明宜设在墙面或顶棚上,安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道的指示标志宜设在疏散走道
及其拐角处距地面1.00M以下的墙上,走道疏散标志灯的间距不应大于20M
回复
zhu-879
2007年05月16日 11:56:07
19楼
请问谁有广东省标准DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》

手头上有个工程给人提意见,疏散标志间距要求不大于10米
回复
xingchen0303
2007年05月16日 17:04:17
20楼
是啊 我也没有在具体规范上见过规定
回复
yuzi40277738
2007年10月17日 08:43:32
21楼
看看这个 我找的应急灯
回复

相关推荐

APP内打开