地下室底板刚性防水与柔性防水的困惑???
cxleehnu
cxleehnu Lv.7
2011年07月06日 21:49:06
只看楼主

最近去了一趟工地,施工方为了赶工期,要求地下室底板先做刚性防水,柔性防水做在面层。这样做防水效果肯定比正常做法差很多。个人理解刚性防水是主要防线,一旦刚性防水这道防线被突破,柔性防水如同虚设了。到底刚性防水和柔性防水的位置能不能调换过来呢?原因又是什么呢?希望各位大侠不吝赐教!

2011年07月10日 08:44:55
12楼
混凝土自防水才是王道
回复
httq966
2011年07月10日 12:22:43
13楼
我也是这样认为的。不过不过我这里除了后浇缝放止水带防水之后。基本其他都是没有做的。
回复
annsem
2011年07月10日 13:28:27
14楼
一般实际工程中,底板之下的柔性防水可以说是形同虚设;根本之道还是要靠筏板的刚性防水。只要是因为在柔性防水前,施工单位对降低水位执行力度不够,导致施工条件难以满足规范要求。而纵观国内项目,几乎没有不渗水的底板。为了解决该问题,可以建议业主,在筏板上面增加在疏水板。这样,就算柔性、刚性防水失效之下,仍可保持排水的及时性。
回复
aubovik
2011年07月10日 19:00:41
15楼
个人认为底板防水主要是为了防止地下水位上升对防水层造成的压力,只要抗渗混凝土振捣密实了,反之哪层防水层都会遭到破坏,所以刚性防水还是柔性防水在面层都无所谓,只不过现在设计一般都是将柔性防水设计在下面而已。
回复
nike44
2011年07月11日 11:51:44
16楼
易采用背水面刚韧性防水 构造层次简单 造价低廉 柔性防水层一般都不是直接粘贴在主体结构上 而是铺贴在底板垫层上 是没有秘贴的 容易造成脱落 所以刚性防水也就是混凝土自防水的抗渗强度很关键 根据设计一定要达标
回复
ghgkm
2011年07月11日 14:43:29
17楼
如果仅从防水效果来说,应该也可以的,
不过,如果做上面
1.面层需要加防护措施,保护防水层使用中被破坏;
2.基础底板主筋可能由于裂缝导致渗水而容易腐蚀,应采取措施
回复
officegu
2011年07月11日 17:26:01
18楼
我目前做了2个项目,第一个采用的是在地板顶做柔性防水,第二个采用的是底板底做柔性防水。第二个工期快,第二个工期慢。各有优缺点吧,地板底做柔性防水的话也很难保证质量,因为垫层的施工质量很难保证
回复
changyx
2011年07月11日 18:31:01
19楼
柔性防水必须做在结构的外面,在水压力作用下,防水层与砼之间承受压力。反之,水压力使柔性防水层与混凝土结构之间的粘结层受拉力,当拉力超过粘结力时会使柔性防水层脱离破坏
回复
sjlj2005
2011年07月12日 11:39:21
20楼
柔性防水主要指一些卷材防水和涂膜防水。这些材料当然是做在最外面是防水效果最好,因此在地下室地板下先做柔性防水最好,如果做在地板上,则上面还需要覆盖保护层,因地下水有水压,一旦地板有裂缝的话,柔性防水是抗不住的,因此上面还需要一定重量压住柔性防水层,总之坐在地板上面防水效果是不好的,否则地下室外墙为什么要分“外贴外防”和外贴内防“呢?
回复
wangchaojie2008
2011年07月12日 15:11:45
21楼
各伴同仁,说地有在理啊
回复