【不解】高压柜上一级分闸转检修,接地线上竟有20A电流
yumaonan1
yumaonan1 Lv.2
2011年07月06日 17:29:52
只看楼主

事情是这样的: 在做高压柜PM的时候,将高压柜的上一级进行分闸并转检修状态,但是在检修的高压进线柜上挂接地线时,却惊奇地发现,接地线上有20A左右的电流(用钳形电流表测出),而且测量高压电缆时也是20A的电流线路上没有容性负载,没有电容器,而且跟上级柜之间的距离只有50米左右,这个电流一直在接地线上存在。接地了很长时间都没有放掉,当把上级的接地倒闸拉开的时候,电流小时。备注:整根电缆都完好无损。这究竟是什么原因,有高手指教一二。

事情是这样的:

在做高压柜PM的时候,将高压柜的上一级进行分闸并转检修状态,但是在检修的高压进线柜
上挂接地线时,却惊奇地发现,接地线上有20A左右的电流(用钳形电流表测出),而且测量高
压电缆时也是20A的电流线路上没有容性负载,没有电容器,而且跟上级柜之间的距离只有50米
左右,这个电流一直在接地线上存在。接地了很长时间都没有放掉,当把上级的接地倒闸拉开的
时候,电流小时。备注:整根电缆都完好无损。这究竟是什么原因,有高手指教一二。


非常感谢!
一枕黄粱
2011年07月06日 18:53:29
2楼
沙发,等待答案
回复
luxu813
2011年07月07日 10:37:58
3楼
如果真没有放电电器
唯一能解释的就是
你断路器进线方式结反了
断开电路的时候
闸刀片本不带点但此时闸刀片带点
且分离状态下 闸刀片与接地线通过外壳连通
产生电流
而合上断路器时闸刀与外壳分离
不再与大地形成回路

还有一种解释就是你分离状态是不是选错了或分闸不充分
如果排除这种分闸不彻底或错误的情况应该只有上面的那种解释合理
回复
baobao1003
2011年07月07日 11:26:06
4楼
回复
逍遥翁
2011年07月07日 11:27:52
5楼
奇怪,在装设接地线以前没有验电吗?
回复
灯泡电工
2011年07月07日 11:38:58
6楼
在装设接地线以前没有验电吗?很可能是上一级开关有一相没有彻底断开吧。
回复
xymen
2011年07月07日 16:02:38
7楼
同意板凳的!
回复
lidongsheng908
2011年07月07日 17:13:38
8楼
接地线电流可能来自其他低压电网,因为全厂接地网互相连接,低压变压器三相不平衡时接地线会有电流,供参考。
回复
淮岸听风
2011年07月07日 17:39:29
9楼
测量下低压柜N排和PE排电流是多少,再做分析。
回复
wuyuhu139
2011年07月07日 18:14:37
10楼
也许是线路的问题
回复
冬天的雨
2011年07月07日 20:56:14
11楼
一种可能是隔离开关没有拉开,断路器真空管有一相漏气,第二种可能就是从低压侧反送过来的
回复