【请问】高压柜中柜顶小母线直流交流是否共用一根N线?
gaosiren
gaosiren Lv.3
2011年07月06日 16:21:50
只看楼主

高压柜中 发现柜顶的交流小母线与所有的直流小母线(储能小母线 合闸小母线) 共用一根N线?请问这样也可以? 交流电源与直流电源能共用一根N线? 直流电的N线是始终零电位 交流电不是啊 是一会儿正电位 一会儿负电位N线也能共用?

高压柜中 发现柜顶的交流小母线与所有的直流小母线(储能小母线 合闸小母线) 共用一根N线?
请问这样也可以? 交流电源与直流电源能共用一根N线?
直流电的N线是始终零电位 交流电不是啊 是一会儿正电位 一会儿负电位
N线也能共用?
免费打赏
state-grid
2011年07月06日 20:22:26
2楼
没见过这种情况,操作电源用+KM和-KM,加热、照明用A1和N,没必要共用啊,就为了省一根小母线?
回复
dylan3940
2011年07月06日 20:27:40
3楼
楼主在哪看到的?瞎闹啊
回复
feiniao0003
2011年07月06日 22:08:48
4楼
不可能吧,交直流小母线都一般都分开做的
回复
y502x
2011年07月09日 17:05:24
5楼
交\直流小母线分开
回复
风之絮语
2011年08月23日 18:10:56
6楼
你就在扯淡吧!这肿么可能呢?
回复
afanti1988
2011年08月23日 18:58:13
7楼
有点扯淡的设计哦~~无语~~
回复
cibeidebishou
2011年08月25日 15:02:01
8楼
瞎扯淡。直流系统只有正负极,正对地电压110V,负对地电压-110V。哪里来的N线。要真有楼主说的N线与负极共用,那就是直流系统一点接地了。去直流屏看看正负对地电压看看。储能小母线和合闸小母线公用负极倒是真的。
回复
sunywater
2011年08月31日 14:10:44
9楼
楼主是不是看错了,交直流怎能共用?