总负荷180KW的照明回路(十五户,每户12KW,/三相)计算电流为273A,乘以1.25,选整定为350A,该电缆桥架敷设满铺(九根),取0.72修正系数,再考虑预留量及温度校正,选300MM电缆,查表其空气中载流量为620A,620*0.72=446A。这样计算可以吗?是不是可以这样计算呢,取消1.25整定的系数,直接考虑温度修正和预留量,及桥架修正系数来选取电缆呢?甲方不认可这个设计,说电缆选大了。大家觉得如何呢?
总负荷180KW的照明回路(十五户,每户12KW,/三相)计算电流为273A,乘以1.25,选整定为350A,该电缆桥架敷设满铺(九根),取0.72修正系数,再考虑预留量及温度校正,选300MM电缆,查表其空气中载流量为620A,620*0.72=446A。这样计算可以吗?是不是可以这样计算呢,取消1.25整定的系数,直接考虑温度修正和预留量,及桥架修正系数来选取电缆呢?甲方不认可这个设计,说电缆选大了。大家觉得如何呢?
12楼
楼上的说的好!
回复
13楼
回复
14楼
185的电缆 应该够了 300的电缆一般是不会用 太难师公了
回复
15楼
确实选的大了。
回复
16楼
首先觉得你选了同时系数,按照计算电流如果是280A多的,可以选择的断路器整定电流是315A就可以,再按315A放大25%选择电缆就可,没必要再考虑电缆修正了,因为你实际选择的时候就已经放大了。
回复
17楼
我的算法是:180KWX0.8X1.52/0.9=243.2A,电源前端断路器选用315A的,电缆采用明敷,选用YJV-3X120+2X70
回复
18楼
最后一句话似乎有点问题。
“按敷设方式、环境条件确定的导体截面,其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和。”(民规)
“按敷设方式、环境条件确定的导体截面” 这里指按温度、敷设条件修正后的载流量,与1.25无关系。
“导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流”指电缆修正后载流量大于计算电流即可(大于280A)。
“导体载流量不应小于按保护条件所确定的电流”指电缆修正后载流量大于断路器整定电流即可(大于315A)。
其大者,既修正后载流量大于315A即可。修正系数可以选0.72
查表04DX101-1P52页 选185电缆时 空气中载流量456A(非机房 30°)*0.72=328A大于315安,满足要求。
至于计算电流280A是否合理这里不讨论。
回复
20楼
同时使用系数取0.6,用185的电缆就可以了,太大就浪费。
回复
21楼
选120的电缆足矣,300的电缆你只有订做才行,同时你不一定安得上去,因为电缆越粗就越难施工,不信你试试。