【求助】一个很闹心照明回路设计问题!请大侠帮助解决
乐果
乐果 Lv.4
2011年07月06日 15:58:56
只看楼主

总负荷180KW的照明回路(十五户,每户12KW,/三相)计算电流为273A,乘以1.25,选整定为350A,该电缆桥架敷设满铺(九根),取0.72修正系数,再考虑预留量及温度校正,选300MM电缆,查表其空气中载流量为620A,620*0.72=446A。这样计算可以吗?是不是可以这样计算呢,取消1.25整定的系数,直接考虑温度修正和预留量,及桥架修正系数来选取电缆呢?甲方不认可这个设计,说电缆选大了。大家觉得如何呢?

总负荷180KW的照明回路(十五户,每户12KW,/三相)计算电流为273A,乘以1.25,选整定为350A,该电缆桥架敷设满铺(九根),取0.72修正系数,再考虑预留量及温度校正,选300MM电缆,查表其空气中载流量为620A,620*0.72=446A。这样计算可以吗?是不是可以这样计算呢,取消1.25整定的系数,直接考虑温度修正和预留量,及桥架修正系数来选取电缆呢?甲方不认可这个设计,说电缆选大了。大家觉得如何呢?
免费打赏
caoxiaojin
2011年07月11日 21:05:53
133楼
我认为也是185m㎡的电缆足够了,考虑需用系数、功率因素。
回复
莫下雨
2011年07月11日 21:17:14
134楼
120就足够了啊
回复
sijazigaoyang
2011年07月11日 22:44:11
135楼
185的应该够用了
回复
lcccm123
2011年07月12日 01:20:58
136楼
确实是大了,现在的设计都是照着书本规定来做,其实很多的实际情况都没有考虑,要结合实际来进行工程的设计,那样甲方才满意,不能老是拿规定,拿制度来说,其实实际并不是这样的,
回复
huang360497
2011年07月12日 08:11:36
137楼
看似一个简单的设计问题,使用到的系数各不相同,我看了每个人的发言,总结一下,开关选315A,电缆选185MM 合适。
回复
yl_415
2011年07月12日 08:51:16
138楼
学习了,路过,呵呵
回复
ccldaj
2011年07月12日 09:51:41
139楼
嗯,我以前做工业,灵敏度每条回路都校验,自从做了民用,暂也不提,主动算了下,还没人搭理,觉得我多此一举。
回复
hb77877
2011年07月12日 11:47:15
140楼
综合考虑,选择240较为合适,从安全角度考虑
回复
yuexiaqingshan
2011年07月12日 11:47:56
141楼
15户总负荷180KW,必定要考虑同时系数,我觉得一般情况下,系数取0.4~0.6就可以了,这样的话电缆用300的简直就是浪费资源。
回复
jack126
2011年07月12日 12:30:48
142楼
学习了 谢谢各位
回复