只看楼主

按GB/T 14285—2006规定4.3.3.1 电压在10kV及以下、容量在10MVA及以下的变压器,采用电流速断保护。4.3.3.2 电压在10kV以上、容量在10MVA及以上的变压器,采用纵差保护。35kV变压器捉住保护应该怎么配?比如800kVA和4000kVAr的。

按GB/T 14285—2006规定
4.3.3.1 电压在10kV及以下、容量在10MVA及以下的变压器,采用电流速断保护。
4.3.3.2 电压在10kV以上、容量在10MVA及以上的变压器,采用纵差保护。
35kV变压器捉住保护应该怎么配?比如800kVA和4000kVAr的。
免费打赏
linx8849
2011年07月06日 11:28:27
2楼
有人知道吗?
回复
lingxuct
2011年07月06日 15:55:55
3楼
一般专变(35KV侧有专用开关柜)都是纵差+后备(速断、过流、零序)+非电量(瓦斯、温度、压力)
回复
czs159
2011年07月06日 18:22:27
4楼

﹎ ┈ ┈ .o┈ ﹎ ﹎.. ○
﹎┈﹎ ● ○ .﹎ ﹎o▂▃▅▆
┈ ┈ /█\/▓\ ﹎ ┈ ﹎﹎ ┈ ﹎
▅▆▇█████▇▆▅▃▂┈﹎
回复
wzhdxlq19821018
2011年07月12日 13:39:02
5楼
学习中,帮助大大的
回复
thinklm
2011年07月12日 18:16:20
6楼
路过 学习了
回复
hechundong_126
2011年08月11日 21:45:49
7楼
35kV一般都组屏(差动,高后备,低后备,非电量,测控装置)
回复
红苹果
2011年08月12日 10:36:09
8楼
对哦,一般主变保护都是组屏安装的,,差动 高低后备保护 还有非电量
回复
南京天空
2011年08月12日 17:05:30
9楼
35kV一般都组屏(差动,高后备,低后备,非电量,测控装置),根据你说的变压器容量可以不配差动