旧房重新设计防雷
eix_0
eix_0 Lv.2
2006年05月23日 21:25:32
来自于防雷减灾
只看楼主

有30年楼龄的三层楼房,建面600平方。现要重新装修,电气全部重新设计。这接地装置怎样设才好呢?向各位请教一下!

有30年楼龄的三层楼房,建面600平方。现要重新装修,电气全部重新设计。这接地装置怎样设才好呢?向各位请教一下!
免费打赏
akla
2006年05月23日 23:21:34
2楼
3层,600平方,估计只要接地,防雷就不用了; 在周边打圈接地极呀,图集上有
回复
加肥猫
2006年05月24日 12:29:56
3楼
采用人工接地装置,根据建筑使用性质,确定防雷建筑的等级,屋顶敷设避雷带。
回复
maomaolss
2006年05月24日 14:14:37
4楼
这点大房子,旁边如果有比它高的建筑,防雷就不必要做了。接地采用人工接地装置。
回复
工夫茶
2006年05月25日 14:48:33
5楼
先根据建筑使用性质,以及城市雷暴数确定防雷建筑的等级。
回复
haihejkle
2006年05月27日 01:32:17
6楼
我一般就看 旁边有没有高的建筑 有高的 就不用了 做防雷
但主要做接地, 人工接地极
回复
yuexj2000
2006年05月27日 08:18:07
7楼
我一般就看 旁边有没有高的建筑 有高的 就不用了 做防雷
但主要做接地, 人工接地极


请问这样做的理由?经验吗?我现在正在做一个商住楼的防雷,住宅屋顶做了,不知道商场的要不要做,商场屋顶比住宅矮35M左右