1。封闭母线槽能否直接埋地敷设或者架空在室外???如果可以,要注意什么?2。穿越防火分区的母线槽必须采用防火型的?
1。封闭母线槽能否直接埋地敷设或者架空在室外???如果可以,要注意什么?
2。穿越防火分区的母线槽必须采用防火型的?
2楼
应该不行,即使你的母线槽的防护等级达到IP66也是不行的,何况国产的母线槽没有几家能达到的。
回复
3楼
母线槽直接埋地?没有听过吗?放在室外倒是没有问题?
回复
4楼
1.母线槽架空在室外,应该可行.从厂家提供的技术资料,母线槽及其连接头能做到IP65的防护要求.可以露天使用.
2.用过普通的母线槽穿越防火分区,在过墙位置写明要用防火堵料密封.审图也没意见.我个人意见认为,可以用普通母线槽.母线槽一般会先进电井,再穿过楼板,从这点看,肯定已经穿过防火分区了,假如穿越防火分区要用防火型的,那么,所有母线槽都要用防火型了.
回复
5楼
审图意见说采用防火型的!!!现在甲方又感觉太贵!!!
回复
6楼
母线槽室外使用如担心防护等级达不到要求,可加防雨罩;
回复
7楼
IP65就可以埋地了?
母线槽室外使用如担心防护等级达不到要求,可加防雨罩;--楼主是说埋地。
回复