对规范理解偏差大,设计不好执行呀
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年07月05日 22:59:27
只看楼主

1. 还记得前一段发过一个帖子,是按图二执行的。审图说了,暗柱中不得小于规范的钢筋直径d12,d14,d16(根据抗震级别),你违反规范了。需按图一执行。得,修改呗。2. 这一次为了避免让一次的麻烦,按图一执行了(另一工程)。审图(不是前一家单位了)说了,纵筋间距300过大,你按规范最底线取值,不安全呀。要求按图二执行。得,还得改。3. 看来,最保险的是直接增加两根大直径钢筋。 唉,不过又要挨甲方的教训了。你们设计太保守了,太浪费钢筋了。人家咋执行....。含钢量一把刀子呀。

4. *******的,还让不让做设计了?
5.过去,地下室内墙分布钢筋取d10@200,一路通过。这回(本次审图)碰壁了,要求按《基础规范》d12执行。按《高层箱型和筏形基础》99规范的d10@200执行不同意。因为《基础规范》2002比99晚。
6.过去,屋顶加温度筋的做法是可以的。现在(本次审图),不行了,必须采用支座钢筋拉通。
7.过去,箍筋做成一个大箍没有问题。现在(本次审图),不行了,必须采用两个小箍相互搭接。
8. 审图人一边耳语(对我说):你要对自己负责呀,不能取太小呀,安全第一。
****的,胆子本来就小,经不起吓呀。这种话如果天天提醒,就该改行了。最近,刚读了一本北京设计院总工郁彦的书“设计首先要考虑合理的节约建材,不要过分担心安全问题”。觉的自己胆子太小,*********。
9. 一边耳语(嗡嗡有人对我讲):你要对自己负责呀,不能取太大呀,经济第一。浪费了,你还得免费修改图纸,还留下一个坏名声。 ***的,哪个图出去会没有可优化的地方。对了,既然可以优化,就继续优化去吧。做结构的呀。。。。。。。。。
10. 有时候,跟同事聊天。大家感觉好像越来越不会设计了。

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-7-5 23:32 编辑 ]

剪力墙1.JPG


QQ截图未命名.jpg

免费打赏
二锅兄
2011年07月05日 23:06:03
2楼
敢问第六第七条出处?
回复
yyc5795y
2011年07月05日 23:21:28
3楼

第6条:规范“双层双向钢筋”
第7条: http://bbs.co188.com/content/170_3601327_1.html
回复
swwa
2011年07月06日 08:00:21
4楼
现在让执行2011新规范了~更要命!所有设计软件还要重新升级,都不知道咋整了!现在好多都要重新算了再改数,前后对不上啊!
回复
hongweizz
2011年07月06日 09:29:29
5楼
每个人对规范的理解程度是不一样的,这就需要结构设计人员能说出一些道理来。这样就不用被审图的牵着鼻子走了。
回复
haha9908
2011年07月06日 11:39:00
6楼
图二也是错的,你PKPM计算的间距应该是按200算的,明白了吗?
回复
zhouenlai1231
2011年07月06日 11:53:28
7楼
这个情况很真实 每个地方都或多或少的存在 每个人对规范的理解程度是不一样的 审图公司太专横了
回复
xyrhlcs
2011年07月06日 12:08:34
8楼
屋面双层双向钢筋中的支座处按计算配筋,除支座按计算,支座中间可以采用构造配筋,不一定要支座筋拉通的吧.
个人认为有些审图对规范理解也有偏差,刻板地理解规范,而且对明显的浪费装聋作哑,这是不可取的。
只要参数设置正确,计算模型正确,荷载没有大的遗漏,作出的设计基本是没有问题的。本人做设计的时候胆子最大,也最经济,除非一些需要个别加强区,其它都是按计算结果做,尚未发生什么状况,相反某些设计保守的人员做出的设计倒是总要出点勺子。

[ 本帖最后由 xyrhlcs 于 2011-7-6 12:09 编辑 ]
回复
chq18
2011年07月06日 12:36:21
9楼
胆大心细,没有完美的图纸
回复
zhaomx14
2011年07月06日 13:03:57
10楼
做设计主要按照规范、规程要求做,结合自己理解,别人的只是他们对规范的理解,一般不是强条的话不会出什么问题。不要太纠结。。。。。。。。。。。。
回复
sin_323
2011年07月06日 13:06:04
11楼
为了省那两根钢筋和一根拉筋 哥们把剪力墙墙肢部分全都按照新规改了