60T锅炉用水,提供水质报告和工艺!听听各位的见解!
wt2020919
wt2020919 Lv.7
2011年07月05日 21:38:26
来自于纯水系统
只看楼主

一套低压锅炉用水设备!原水地下水,Fe0.66 Ca204.18 电导1770 TDS1300 硬度479.94 浊度6 碱度361.9 SO4364.78 CL148.32 SIO243.73产水要求低压锅炉用水,水量60T,24小时运行。本人有两套设计方法。一.原水泵—锰砂—多介质—中间水箱—一级RO泵—一级RO—产水箱—用水泵(此系统为30T两套)二.原水泵—锰砂—多介质—中间水箱—阳床—阴床—产水箱—用水泵(此系统为30T两套)

一套低压锅炉用水设备!
原水地下水,Fe0.66 Ca204.18 电导1770 TDS1300 硬度479.94 浊度6 碱度361.9 SO4364.78 CL148.32 SIO243.73
产水要求低压锅炉用水,水量60T,24小时运行。本人有两套设计方法。
一.原水泵—锰砂—多介质—中间水箱—一级RO泵—一级RO—产水箱—用水泵(此系统为30T两套)
二.原水泵—锰砂—多介质—中间水箱—阳床—阴床—产水箱—用水泵(此系统为30T两套)
膜处理造价高,运行简单。后期需要的药剂,大家都明白的!呵呵!
阴阳床的投入就小多了,树脂再生麻烦!
最后把工艺订为RO系统。
各位有何高见,另帮我分析一下水质报告和工艺的合理性!踊跃批评
免费打赏
qdbqwl
2011年07月06日 19:27:25
2楼
RO也不行,硬度不达标。最后还要加软化
回复
qdbqwl
2011年07月06日 19:29:10
3楼
阴阳床也不行,中间要加除碳器,不然阴树脂容易翻层。最好是反渗透加软化。
回复
engsimon
2011年07月07日 16:42:47
4楼
支持版主的分析。
回复
bilijin
2011年07月09日 09:24:45
5楼
不懂 路过学习
回复
entermen
2011年07月11日 11:11:37
6楼
为什么不软化后在RO呢?难道是怕浪费了再生用的盐??
回复
hzj5121
2011年07月11日 14:42:06
7楼
支持版主意见
回复
manut
2011年07月30日 01:27:52
8楼
一级RO不行 出水硬度超标 后面要加软化装置
方案一RO前的中间水箱可以去掉
方案二水质达标 中间水箱放到阳床后面 水箱上要加脱碳器
回复
ayaxing
2011年08月02日 15:02:07
9楼
我认同一级RO+软化,用阴阳床成本并不低,且再生液排放不环保。
回复
whlnhb
2011年08月02日 15:07:01
10楼
一看就是北方的地下水处理用于锅炉补给水,我公司这两年已经在河北地区的冶金行业做了四五套了(典型的是在首钢迁钢1~4期),工艺都是多介质+超滤+一级RO+二级RO,或者二级RO用混床代替,这样才能保证锅炉补给水的水质要求。
你的工艺既没有超滤,又没有二级RO,怎么能保证用水要求?搞出来的工程肯定是失败的。
回复
3kkk
2011年08月12日 18:42:05
11楼

不要迷信超滤,超滤前加砂滤,从另一个角度说明了超滤的无能,好的多介质足以保证RO的运行
回复

相关推荐