一套低压锅炉用水设备!原水地下水,Fe0.66 Ca204.18 电导1770 TDS1300 硬度479.94 浊度6 碱度361.9 SO4364.78 CL148.32 SIO243.73产水要求低压锅炉用水,水量60T,24小时运行。本人有两套设计方法。一.原水泵—锰砂—多介质—中间水箱—一级RO泵—一级RO—产水箱—用水泵(此系统为30T两套)二.原水泵—锰砂—多介质—中间水箱—阳床—阴床—产水箱—用水泵(此系统为30T两套)
原水地下水,Fe0.66 Ca204.18 电导1770 TDS1300 硬度479.94 浊度6 碱度361.9 SO4364.78 CL148.32 SIO243.73
产水要求低压锅炉用水,水量60T,24小时运行。本人有两套设计方法。
一.原水泵—锰砂—多介质—中间水箱—一级RO泵—一级RO—产水箱—用水泵(此系统为30T两套)
二.原水泵—锰砂—多介质—中间水箱—阳床—阴床—产水箱—用水泵(此系统为30T两套)
膜处理造价高,运行简单。后期需要的药剂,大家都明白的!呵呵!
阴阳床的投入就小多了,树脂再生麻烦!
最后把工艺订为RO系统。
各位有何高见,另帮我分析一下水质报告和工艺的合理性!踊跃批评