正压送风的时候 直接把风机连接到竖井就ok了,当有超过60米得内走道时,需要做排烟风口,请问只是内走道做风管,直接把风管伸进竖井就可以了,还是竖井里也得做风管把每层的风管连接起来??求正解
正压送风的时候 直接把风机连接到竖井就ok了,当有超过60米得内走道时,需要做排烟风口,请问只是内走道做风管,直接把风管伸进竖井就可以了,还是竖井里也得做风管把每层的风管连接起来??
求正解
2楼
直接用土建竖井或者井中再设风管
都可以
回复
3楼
有条件么做风管,没条件只好利用土建井道,如果竖向比较长,推荐用风管,毕竟土建的井道漏风的太多
回复
4楼
一般都是利用土建竖井,因为作铁皮风道后造价增加而且管井面接也会相应增大一些。
回复
5楼
路过学习了,路过学习了
回复
6楼
一般都直接用建筑竖井,内表面做光滑,做严实了,按照施工验收规范做就没问题。竖井做风管造价高,还增加占地面积,设计上了肯定也优化掉了。
回复
7楼
一般都是利用土建竖井,如果竖向比较长,推荐用风管,减少压头损失
回复
8楼
铁皮风道:风速可适当增大,20m/s左右,占用面积小,管道漏风少,阻力小,投资大。
土建风道:风速应降低在15m/s以下,否则噪声和漏风会很大,占用面积大,阻力大,投资小。
回复
9楼
利用土建竖井时竖井与风管接头怎么处理呢
回复
10楼
都可以的,以前竖向大部分都用土建风井,现在为了减少漏风量,有的做了内衬,
回复
11楼
直接用土建风道,漏风量很难控制。有条件最好也做风管
回复