关于一个15w电梯的配电问题请教各位大虾
fox777
fox777 Lv.2
2006年05月22日 21:35:31
只看楼主

快图纸会审了发现图纸上的几个15w电梯配电均为YJV3*35+2*16 我从没见过这种配法,请问这种配法正确吗?为什么要这么配?

快图纸会审了发现图纸上的几个15w电梯配电均为YJV3*35+2*16 我从没见过这种配法,请问这种配法正确吗?为什么要这么配?
免费打赏
hys_nc
2006年05月23日 18:55:40
12楼


很正常的!三相平衡动力配电,N线基本没有电流流过,所以截面小一半!
回复
ted160
2006年05月23日 19:26:22
13楼
5x16偏小
回复

相关推荐