关于一个15w电梯的配电问题请教各位大虾
fox777
fox777 Lv.2
2006年05月22日 21:35:31
只看楼主

快图纸会审了发现图纸上的几个15w电梯配电均为YJV3*35+2*16 我从没见过这种配法,请问这种配法正确吗?为什么要这么配?

快图纸会审了发现图纸上的几个15w电梯配电均为YJV3*35+2*16 我从没见过这种配法,请问这种配法正确吗?为什么要这么配?
免费打赏
zhujun_522
2006年05月22日 21:47:49
2楼
呵呵我也没有见过
这个我帮不了你了 谁设计的问谁啊 这个为什么只有他能回答的
回复
fox777
2006年05月22日 21:52:07
3楼
呵呵,是15KW的!
回复
heyhumlzg
2006年05月22日 22:12:50
4楼
没有必要YJV3*35+2*16 ,有5*10就够了。电梯的电流不是很大。好多设计院都是这样的。
回复
fox777
2006年05月22日 22:23:33
5楼
5*10估计是没有一个设计院敢这样设计的,起码5*16,就是像他这样3*35+2*16 估计有问题的吧!
如果是4*35+1*16那还说的通啊,不知道他是写错了还是另有原因。。。。。。。。。。
有没有哪位大虾见到过 3*35+2*16 这种配法的,说明一下缘由,大家探讨一下了!呵呵
回复
heyhumlzg
2006年05月22日 22:27:51
6楼

为什么要用5*16呀?
回复
han2003
2006年05月22日 22:40:27
7楼
15kw电梯一般来说中速的5*16的就够了,用3*35+2*16的更保险些,对于三相较为平衡的动力设备,n线可有限度的减小。
回复
liulangfei
2006年05月22日 23:07:51
8楼
我只看过电缆 240X3+120X2 的来
回复
加肥猫
2006年05月23日 18:22:39
9楼
对应看一下,变电所低压配电柜的电梯回路开关大小。有可能是按照其整定的。
回复
fox777
2006年05月23日 18:42:15
10楼
感谢7、9楼帮我解惑!
回复
fox777
2006年05月23日 18:44:58
11楼
再问个问题什么时候可以不要N线,是三角星接法的电动设备吗?还是。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开