当消防水池包含室内及室外消防用水量时,消防水池就被看作供消防车用吗?此时,消防水池是否就要设取水口?换而言之,消防水池是否只要包含室外消防用水量就要设取水口?
当消防水池包含室内及室外消防用水量时,消防水池就被看作供消防车用吗?此时,消防水池是否就要设取水口?
换而言之,消防水池是否只要包含室外消防用水量就要设取水口?
2楼
最啊!!消防供室外的用水量,只有通过消防车来完成。不设取水口咋以啊?
我是一菜鸟!!
回复
3楼
如果被保护建筑物在消防水池半径150米内,只需要设消防取水口否则需要设置室外消防泵
还有一点,不知你的室内外消防管网是否合用:)
回复
4楼
如果室内外消防系统合用,室外消防管道是高压,是否就可不设取水口了 sniper.kim?
如果消防水池包含了室内室外消防水量,但只有室内消防管网和消防泵,并没有设室外消防管网,此时,消防水池就得设取水口,我这样理解,对么?
回复
5楼
如果室内外消防系统合用,室外消防管道内的消防水量同时由室内消防泵供应,消防水池可不设取水口;
如果不合用,但是有独立的室外消防管道和室外消防泵,消防水池可不设取水口;
如果建筑在消防水池150米保护范围内,室内外消防没有合用,此时可不设室外消防管道及室外消防泵,但要设消防取水口。
回复
6楼
谢谢,很详细,我明白了
回复
7楼
请问,150米保护半径,使指取水口的保护范围吧?如果消防水池150米保护范围不能包围所有建筑,是否可以从水池引出一个取水口(当然离水池有一定的距离),取水口的位置满足150米保护范围内包围所有建筑。?
回复
8楼
回复楼上的朋友:理论上是可以的,不过这样的做法不多见。
回复
9楼
我还有一个问题!就是我现在做一个客运站的项目,建筑周长有400多米,也就说一个水池保护不了。我现在考虑在建筑两侧设两个水池(也就是把大小分成2个),然后在水池低部连通!不知道怎么样?各位大虾!!有更好的办法吗!?
回复