我小区的配电系统问题
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2011年07月02日 23:26:10
只看楼主

前不久我就向公司递交一份报告,内容如下:两个变配室,各有2台干式电力变压器,630KVA,额定电流909A, 800KVA额定电流1155A630KVA的低压总智能开关:1250A800KVA的低压总智能开关:1600A这样的配设,总开关的额定电流远大于变压器额定电流近140%,而干变是不允许过载的,我真不明白其设计院是怎样去设计出来的,而开发商竟然也未有发现其中的严重性!至今一个多月了,都无作出处理!

前不久我就向公司递交一份报告,内容如下:
两个变配室,各有2台干式电力变压器,630KVA,额定电流909A, 800KVA额定电流1155A
630KVA的低压总智能开关:1250A
800KVA的低压总智能开关:1600A
这样的配设,总开关的额定电流远大于变压器额定电流近140%,而干变是不允许过载的,
我真不明白其设计院是怎样去设计出来的,而开发商竟然也未有发现其中的严重性!
至今一个多月了,都无作出处理!
实在让人担忧........
zhuoaf
2011年07月02日 23:29:31
2楼
干变也可以短时间过载的,但这会影响变压器寿命。
照我们通常设计,上面的电流往下一级应该比较合适。
回复
qianyanmin
2011年07月03日 07:08:00
3楼
额定电流的1.1倍比较好,但是就是取到1.3也不能算错啊。
住宅小区的变压器基本不会过载吧。电力公司的公用系数取的非常高的,比设计院取得高多了,你去看看实际负载率就知道,所以你就安心吧。
设计院考虑的东西比你多。难得有些不全面的也不用“我真不明白其设计院是怎样去设计出来的”。出了事情设计是第一责任人。会自己考虑的
回复
lingxuct
2011年07月03日 08:45:14
4楼
“总开关的额定电流远大于变压器额定电流近140%,而干变是不允许过载的”?

保护可以往小调的,开关配置比较合适,楼主不必胆心。
回复
ccj8989
2011年07月03日 09:59:01
5楼
据我在佛山/广州等多处所见,
其中供电局的设计是可靠性最高!
其他的有将土建的图随便加上去一些水电走向就算是水电施工图了,
而在本小区,如果是将智能开关调到该长延时脱扣电流的话,并不太符合设计/经济的要求.
另:
五百几个住户(及十几个商店/8台电梯),所有用电都是由各2台630KVA/800KVA供电,而平均每一个住户的用电功率按20A去分配(从开关上配置).也很难相信在今日现代化家居的用电负荷不保证在用电高峰不会调闸...............我的所住小区去年就因高峰烧坏总开关造成停电.同期也见其他的相同报道.

今日,发现六间样板房内,天花的12V射灯,由于高温;将天花内的电子变压器烧穿一个洞;电线烧成一条铜芯!幸好木天花未着火!甲方说设计都是这样,只不过是小问题.嘿!施工质量都不说了~~

一个低压1200A电柜,为了装电流互感器,将原母排裁去一半,
两个电房的10KV柜离墙不足30CM
车库大部分缆槽间无接地线短线
之前在施工时省去各主楼的PE线,只在表房内接N+PE,后来被供电局要求整改后才重做主变的PE

朋友刚送来一份02年由中山设计的电气图(报废),一份由当地供电局设计的同样电气图(后来已用),粗看一下.
都是一个城市广场的主体配电,中山的那份竟然是750KVA的发电机都可以接到中央空调(最大负荷2300KW)的配电上!其中问题多多.......

[ 本帖最后由 ccj8989 于 2011-7-4 22:16 编辑 ]
回复
luochihua
2011年07月04日 11:34:02
6楼
干变1.5倍过载可以带30min左右,所以没问题的
回复
混在电气
2011年07月04日 13:01:50
7楼
你说的不允许过载是哪条规范说的?不要动不动就说设计的水平有问题,你说人家的不对,是不是要拿出依据啊?
回复
dqsam
2011年07月28日 21:21:04
8楼
万能断路器的保护电流是可以整定的。
回复