关于2台变压器低压运行的电源选择
xiaofeng55566705
2011年07月02日 15:09:34
来自于变压器
只看楼主

变压器1#出线A1,B1,C1,N1 变压器2#出线A2,B2,C2,N2,试问:我有一电压380的设备,电源能取A1,B1,C2吗?

变压器1#出线A1,B1,C1,N1 变压器2#出线A2,B2,C2,N2,试问:我有一电压380的设备,电源能取A1,B1,C2吗?
免费打赏
nbyjming
2011年07月06日 10:59:28
22楼
新招,不知道楼主为什么要这样接线?
回复
laohuang168
2011年07月06日 16:24:22
23楼
我猜LZ并非实际遇到这样的问题,一定是突发奇想。
回复
wq-lin
2011年07月06日 22:29:26
24楼
我想LZ提的问题里是无将两台变压器并列运行的前提的,
回复
rukawa106
2011年07月08日 08:19:44
25楼

两个电源母联的要求好像很高,很难联合的吧
回复
boeing_s
2011年07月08日 10:08:20
26楼

实际中可能出现你说的这种处理方法么?
不管你是单相接地还是断相,最可行的方法是从附近设备取一路电源过来,而不是取一相
回复
一枕黄粱
2011年07月08日 20:10:03
27楼
两台变压器并列运行吗?电压等级是否相同?先考虑这两个问题
回复
glk2011
2011年07月08日 21:29:34
28楼
在理,讲的深刻
回复
九天之上
2011年07月09日 09:12:46
29楼
相序不同,不是另外一台变压器的C相与本台变压器一致,未必两台变压器低压也相同,也就是未必零序电流也是零?!
回复
xuxinhua2008
2011年07月09日 17:22:18
30楼
如果二台变压器高压侧是同一线路供电可以并联运行,如果二台变压器高压侧不是同一线路供电最好不要并联运行。
回复
xzidan
2011年07月09日 18:23:08
31楼

电气安全规程上是不允许这样接的,这是“奇思妙想”,好好一个开关有三相电源,不会少接一相,到别处再找一相接,一不方便,二有危险,三会出现不能工作,这种“妙想”实在不妙!
回复