关于2台变压器低压运行的电源选择
xiaofeng55566705
2011年07月02日 15:09:34
来自于变压器
只看楼主

变压器1#出线A1,B1,C1,N1 变压器2#出线A2,B2,C2,N2,试问:我有一电压380的设备,电源能取A1,B1,C2吗?

变压器1#出线A1,B1,C1,N1 变压器2#出线A2,B2,C2,N2,试问:我有一电压380的设备,电源能取A1,B1,C2吗?
免费打赏
wxdchgs
2011年07月04日 14:03:30
12楼

这个比喻有点牵强!
回复
jinyuandichan
2011年07月04日 14:54:11
13楼
应该是不可以的 何况还是动力啊
回复
yuan619
2011年07月04日 16:20:12
14楼
本人也觉得当两台变压器并列运行时可以这样接线。
回复
qzfgzzy
2011年07月04日 16:53:19
15楼
这种情况在实际中有可能出现:现场有两台设备,分别从低压配电室的两段母线引出电源(两段母线各有一台动力变,并且具备并列运行的条件)。当其中一台设备电源的一相发生问题时,为了应急处理,在两台变压器并列运行的条件下,临时从附件这台设备上引一相电源过来,是可以的(但是,需要考虑开关设备及线路的容量、保护等问题)。但是,应该尽快安排恢复正常供电。
应该说明的是:这只是应急处理,正常运行完全没有必要(也不应该)这么做。所以我在上面的帖子中问楼主“不知道楼主为什么要这样接线?能不能说一说”。
回复
kanghai
2011年07月04日 17:30:10
16楼

精辟啊!哈哈哈!
回复
arongping
2011年07月04日 22:42:38
17楼
你可以用矢量法分析分析,不知道在零序电流为零的情况下怎么能够把总的矢量和整为零
回复
liermin1210069
2011年07月05日 08:55:44
18楼
电气安全规程上是不允许这样接的
回复
markluan_99
2011年07月05日 09:11:22
19楼


回复
afanti1988
2011年07月05日 22:05:05
20楼
虽然不怎么懂,不过听着就不怎么靠谱啊!!