关于2台变压器低压运行的电源选择
xiaofeng55566705
2011年07月02日 15:09:34
来自于变压器
只看楼主

变压器1#出线A1,B1,C1,N1 变压器2#出线A2,B2,C2,N2,试问:我有一电压380的设备,电源能取A1,B1,C2吗?

变压器1#出线A1,B1,C1,N1 变压器2#出线A2,B2,C2,N2,试问:我有一电压380的设备,电源能取A1,B1,C2吗?
免费打赏
wxdchgs
2011年07月02日 16:50:56
2楼
为何要如此接呀!
为了试验?
回复
lingxuct
2011年07月02日 19:57:25
3楼
楼主朋友是搞什么的,一设备电源需要380V的,你不从变压器低压侧接,从哪接啊?

你有二台变压器,只能选择一台的下面接,你想二台同时用?也可以,请把母联合上,当然,电源侧要具备合母联的条件!
回复
简单信
2011年07月02日 20:05:44
4楼
变压器并列运行的低压母排可以这么接线
回复
panshuoguang
2011年07月02日 21:50:40
5楼
变压器并列运行合母联可以这样接的!
回复
lvkewei
2011年07月02日 21:51:07
6楼
你是不是想问取了380v电源后,N线怎么办,N线可以不取,或者是直接接地,但是要考虑运行方式 哦
回复
qzfgzzy
2011年07月03日 00:26:56
7楼
不知道楼主为什么要这样接线?能不能说一说。
回复
lingxuct
2011年07月03日 08:58:54
8楼
电气安全规程上是不允许这样接的,这是“奇思妙想”,好好一个开关有三相电源,不会少接一相,到别处再找一相接,一不方便,二有危险,三会出现不能工作,这种“妙想”实在不妙!
回复
jwssxyl888
2011年07月03日 09:00:30
9楼

回复
machuanjun
2011年07月03日 18:17:58
10楼
想脚踩两只船啊!
打个比喻:你这样做就像过日子,你想和老婆、小三一起生活,睡在一张床上,你是想的好,现实个行呢?
道理是一样的。
回复
co-123321
2011年07月04日 11:41:32
11楼


只能接其中一台的低压侧,不能接一台其中二相,又接另一台的一相。
回复

相关推荐

APP内打开