热泵机组配合冷却塔能行吗?
clm262937
clm262937 Lv.2
2011年07月02日 01:54:43
来自于热泵工程
只看楼主

各位大师好!水源热泵在夏季能用冷却塔提供的32度的冷却水供水温度制冷吗?一般样本上热泵制冷时的工况,冷却水进出水温为18/29度,想请教如果用冷却塔的32/37度的冷却水,热泵制冷是否可行,同时制冷量该如何折算?

各位大师好!
水源热泵在夏季能用冷却塔提供的32度的冷却水供水温度制冷吗?一般样本上热泵制冷时的工况,冷却水进出水温为18/29度,想请教如果用冷却塔的32/37度的冷却水,热泵制冷是否可行,同时制冷量该如何折算?
免费打赏
fengxiang1025
2011年07月04日 09:57:04
2楼
一般来讲是可行的。但是要从新设定高压保护参数,至于制冷量查一下原厂家压机的样本中的曲线表。
回复
tian225127
2011年07月04日 17:12:00
3楼
没有问题,但COP有影响
回复
guoguo0618
2011年07月04日 20:48:41
4楼
一般来讲是可行的。但是要从新设定高压保护参数,至于制冷量查一下原厂家压机的样本中的曲线表。
回复
peterbing198859
2011年07月05日 20:41:57
5楼
路过学习了,路过学习了
回复
yp13580762006
2011年07月06日 12:59:19
6楼
水源热泵我们在广东都做水塔冷却的,难道还有别的冷却方式?地下水?那不应该叫地源热泵吗,嘎嘎.
回复
zhangyiwen1980
2011年07月06日 20:15:24
7楼
可以啊,变成跟普通水冷运行方式一样的了
回复
marsxiaoyue
2011年07月07日 15:58:46
8楼
没有问题,但COP有影响
回复
xaiqi
2011年07月07日 18:00:51
9楼
可行,但是不节能,而且冬季取暖效果不好
回复
一吟一咏
2011年07月08日 11:05:14
10楼
见过不少水源热泵用冷却塔辅助制冷的,那个7#,标准的水源热泵冷却就是用地下水的~