今天中午去维修一台机器,机组是用在食用菌库上的,配置应该不存在问题(一共有几十台在正常运行),其他机器高压17公斤,低压3.5公斤,库温要求4-7度,降温很快的。这一台抽真空重新加氟后高压只有13MP,低压2.8MP(两膨胀阀我顺时针关到最小),12P的机组我只加了10公斤R22不到请问我的氟是加多了还是加少了?刚开始怀疑氟多了,放出来一两公斤后冷凝风扇又没热风了把阀逆时针一圈后,机头上冒汗(美优乐全封)
其他机器高压17公斤,低压3.5公斤,库温要求4-7度,降温很快的。
这一台抽真空重新加氟后高压只有13MP,低压2.8MP(两膨胀阀我顺时针关到最小),
12P的机组我只加了10公斤R22不到
请问我的氟是加多了还是加少了?
刚开始怀疑氟多了,放出来一两公斤后冷凝风扇又没热风了
把阀逆时针一圈后,机头上冒汗(美优乐全封)
这时低压3公斤,低压还是13公斤左右,
降温很慢
于是我只有把阀顺时针关小了,降温稍快,但还是没其他的机组降温快
这种情况下如果把膨胀阀逆时针旋到最大会不会液击呀?
排气压力为什么没其他机组高了?
请哪位大侠帮解惑一下,不甚感激!