图集09G901-3箱形基础基础外墙竖向钢筋排布构造显示墙外侧竖向钢筋是在水平钢筋外侧,墙内侧竖向钢筋是在水平钢筋内侧的,个人认为这样布置的原因:是地下室外墙相当于四边固支的双向板或者单向板,底部负弯矩较大,墙外侧竖向钢筋为受力钢筋,根据板的钢筋排列原则竖向钢筋需要放置在外侧,这样能够使板的有效高度较大,和设计相符(地下室受力及弯矩近似图见附图),墙内侧竖向筋放置在内侧的原因是:外墙等效成的双向板的短边不确定,即哪个方向的钢筋受力更大就待定,图集考虑到施工的方便,将水平分布筋放置在了竖向筋的外侧了。
图集09G901-3箱形基础基础外墙竖向钢筋排布构造显示墙外侧竖向钢筋是在水平钢筋外侧,墙内侧竖向钢筋是在水平钢筋内侧的,个人认为这样布置的原因:是地下室外墙相当于四边固支的双向板或者单向板,底部负弯矩较大,墙外侧竖向钢筋为受力钢筋,根据板的钢筋排列原则竖向钢筋需要放置在外侧,这样能够使板的有效高度较大,和设计相符(地下室受力及弯矩近似图见附图),墙内侧竖向筋放置在内侧的原因是:外墙等效成的双向板的短边不确定,即哪个方向的钢筋受力更大就待定,图集考虑到施工的方便,将水平分布筋放置在了竖向筋的外侧了。
以上仅为个人拙见!
22楼
水平钢筋放在外侧,主要考虑抗裂,并且施工方便,其实放在内侧,对受力的影响不是很大,
回复
23楼
技术含量太高,俺只记得在做人防的时候千叮咛万嘱咐要放内侧。。。。。飘过
回复
24楼
按照受力要求一般放在内侧,但是为施工方便,保证施工质量一般放在外侧,而实际情况也是放在外侧,与标准图集保持一致
曾经遇到个审图的向我提出这个问题,我就把图集拿给他看,他只是个理论家,而我在现场做过施工,后来他也只能说自己长见识了
回复
25楼
一般现在通行的做法是,地下室外墙水平在内。剪力墙则是水平在外。
回复
26楼
和楼上一致,除了剪力墙 一般都放内侧,为什么我也不知道,看图集啥的好像是这样的
回复
27楼
内侧,,前段时间看了的新规范,,只是不是很好施工啊,,
回复
28楼
我也是做人防的,水平钢筋一般都放在内侧的
回复
29楼
学习中,楼主加油!
回复
30楼
我觉得还是应该放在外侧~
回复
31楼
外侧 施工方便
回复