图集09G901-3箱形基础基础外墙竖向钢筋排布构造显示墙外侧竖向钢筋是在水平钢筋外侧,墙内侧竖向钢筋是在水平钢筋内侧的,个人认为这样布置的原因:是地下室外墙相当于四边固支的双向板或者单向板,底部负弯矩较大,墙外侧竖向钢筋为受力钢筋,根据板的钢筋排列原则竖向钢筋需要放置在外侧,这样能够使板的有效高度较大,和设计相符(地下室受力及弯矩近似图见附图),墙内侧竖向筋放置在内侧的原因是:外墙等效成的双向板的短边不确定,即哪个方向的钢筋受力更大就待定,图集考虑到施工的方便,将水平分布筋放置在了竖向筋的外侧了。
图集09G901-3箱形基础基础外墙竖向钢筋排布构造显示墙外侧竖向钢筋是在水平钢筋外侧,墙内侧竖向钢筋是在水平钢筋内侧的,个人认为这样布置的原因:是地下室外墙相当于四边固支的双向板或者单向板,底部负弯矩较大,墙外侧竖向钢筋为受力钢筋,根据板的钢筋排列原则竖向钢筋需要放置在外侧,这样能够使板的有效高度较大,和设计相符(地下室受力及弯矩近似图见附图),墙内侧竖向筋放置在内侧的原因是:外墙等效成的双向板的短边不确定,即哪个方向的钢筋受力更大就待定,图集考虑到施工的方便,将水平分布筋放置在了竖向筋的外侧了。
以上仅为个人拙见!
12楼
放在外侧是考虑到施工方便,放里面怎么把钢筋塞进去。计算的假设是单项板计算,也便于钢筋统一处理。按双向版的话,钢筋数量级别都不好处理
回复
13楼
常做结构设计的时候,对于地下室外采用的计算模式是:与基础做固接,与顶板铰接的单向模式,以土,水的侧向压力计算墙的配筋,故图集是采用竖筋放外侧,但是,实际工程中,由于地下室外墙都比较长,为了减少混凝土的收缩和温度应力带来的影响,常把水平筋布置在外面,且水平筋宜小直径,密间距。
回复
14楼
下下来学习一下,新手。。。。。
回复
15楼
按理论来说应该是看与基础、地下室项板、柱子那个为墙的支座来定钢筋放内还是外,但水平筋放在内侧确实给施工带来麻烦,在设计时我们应该尽量在满足受力的条件下水平筋放外侧,使施工方便,方便的施工才能有更好的质量保证。
回复
16楼
地下室外墙在层高不是很大的情况下,受力配筋并不是很突出,地下室外墙对裂缝长度方向裂缝控制大多还是比较突出的,放外排有利于控制竖向裂缝,而且放外排施工也较方便。当然如果埋深大,荷载大,裂缝控制相对不突出的话,从受力角度上说还是竖向筋放外排吧。个人浅见
回复
17楼
放置外侧主要还是考虑施工方便和混凝土的收缩裂缝,这样计算高度ho会减小,计算结果相差不大。
回复
18楼
路过,学习了
闲时置,忙时用
回复
19楼
要看简化计算的模型,根据实际情况定!
回复
20楼
个人愚见,图集是按照外侧受土和水的压力作用以及上部结构的作用,墙体外侧为受拉区,按照压弯构件的计算结果进行配筋;内侧主要为受压区,主要考虑受压作用,受压主要由混凝土承担,钢筋近似于构造或接近轴心受压进行考虑即可,同时考虑施工的难易程度,可将水平钢筋置于外侧。有些人说的温度应力,本人未太明白,还是建议持这种观点的人,具体算一算,分析分析。本人还是希望做结构设计的应该尽可能地以结构设计合理为主,在该前提下再考虑施工的情况,不要舍本逐末。
回复
21楼
回复