关于地下室外墙水平钢筋布置在外侧还是内侧的问题
klz0718
klz0718 Lv.3
2011年06月30日 17:54:17
只看楼主

图集09G901-3箱形基础基础外墙竖向钢筋排布构造显示墙外侧竖向钢筋是在水平钢筋外侧,墙内侧竖向钢筋是在水平钢筋内侧的,个人认为这样布置的原因:是地下室外墙相当于四边固支的双向板或者单向板,底部负弯矩较大,墙外侧竖向钢筋为受力钢筋,根据板的钢筋排列原则竖向钢筋需要放置在外侧,这样能够使板的有效高度较大,和设计相符(地下室受力及弯矩近似图见附图),墙内侧竖向筋放置在内侧的原因是:外墙等效成的双向板的短边不确定,即哪个方向的钢筋受力更大就待定,图集考虑到施工的方便,将水平分布筋放置在了竖向筋的外侧了。

图集09G901-3箱形基础基础外墙竖向钢筋排布构造显示墙外侧竖向钢筋是在水平钢筋外侧,墙内侧竖向钢筋是在水平钢筋内侧的,个人认为这样布置的原因:是地下室外墙相当于四边固支的双向板或者单向板,底部负弯矩较大,墙外侧竖向钢筋为受力钢筋,根据板的钢筋排列原则竖向钢筋需要放置在外侧,这样能够使板的有效高度较大,和设计相符(地下室受力及弯矩近似图见附图),墙内侧竖向筋放置在内侧的原因是:外墙等效成的双向板的短边不确定,即哪个方向的钢筋受力更大就待定,图集考虑到施工的方便,将水平分布筋放置在了竖向筋的外侧了。
以上仅为个人拙见!

未命名.jpg


受力.JPG


弯矩图.JPG

免费打赏
whg_saint
2011年06月30日 18:11:16
2楼
我认为水平筋放在内侧或外侧要看计算模型了,一般水平筋放在内侧的多些,因为层高总是小于柱距或墙距的。
回复
danielldeng
2011年07月01日 12:45:01
3楼
不管放在内侧还是外侧,计算配筋时要考虑不同做法的保护层厚度的取值
回复
ckmxdd
2011年07月01日 13:07:05
4楼
这个问题要具体看情况的吧
回复
gdhz369
2011年07月01日 13:46:57
5楼
地下室墙钢筋,我认为水平筋放在竖筋的外侧,因为地下室墙外则受到土挤压,一般水平筋放在外侧的多些,因为层高总是小于柱距或墙距的。
回复
1969zxc
2011年07月01日 14:01:54
6楼

层高总是小于墙距?对于箱形基础就不一定了。
我觉得楼主的分析有道理。
回复
c7b8g9
2011年07月01日 14:30:38
7楼
应该放在外则把!!!06G901-1
回复
yjyjyj3301
2011年07月01日 14:42:15
8楼
首先肯定的是 放外侧 这是符合受力模型的
回复
筛糠
2011年07月01日 15:13:25
9楼
老问题了,还是放外侧。施工方便,计算上没太大区别。
回复
lqswudi
2011年07月01日 16:41:29
10楼
看支座形式吧
短向在外侧
回复
zhangkaijing
2011年07月01日 17:02:07
11楼
内侧了~新规范保护层有新要求,水平钢筋得放内侧了,不然保护层会很厚。
回复

相关推荐