SATWE计算结果中,查得,柱节点核心区箍筋面积很大,而柱的非节点区的箍筋面积并不大,这样怎么配筋呢,分开按计算面积各配,还是全部按核心区的最大面积配呢???
SATWE计算结果中,查得,柱节点核心区箍筋面积很大,而柱的非节点区的箍筋面积并不大,这样怎么配筋呢,分开按计算面积各配,还是全部按核心区的最大面积配呢???
2楼
节点区按柱节点核心区箍筋面积配筋,上下柱端该加密的要加密,非加密区按计算配筋就行了,
但,有些要调整一下,非加密区的直径最好统一,肢数要满足构造要求。有时会比计算值大。
回复
3楼
既然相差大,分开配好一点(经济性),箍筋节点域配筋大就另加一个大样,指示箍筋节点域的范围和配筋就可以了,别的照正常方法做!
回复
4楼
谢谢两位的意见,我也是分开配的,但一次遇到一位审图员,说这样不好施工,让我统一按核心区最大配,我觉得这样不妥,这不是浪费了么,甲方也有意见啊,可是有的时候却扭不过审图的,
回复
5楼
是呀!现在三级框架也要验算节点核心区,标准图集还没跟上形势,只是苦了我们设计人员呀!
回复
6楼
出新图集了 不知道什么情况