10/0.4kV油浸变压器室安装高度问题
strongwind
strongwind Lv.2
2006年05月21日 20:36:01
来自于变压器
只看楼主

根据图籍88D264,变压器的安装有低式安装和高式安装两种方式,请问这2种方式各适用什么情况?显然这对变压器室的高度有影响的,这2种方式对变压器室的净高要求各是多少?变压器容量不大,为160kVA。如果630KVA以上呢?

根据图籍88D264,变压器的安装有低式安装和高式安装两种方式,请问这2种方式各适用什么情况?
显然这对变压器室的高度有影响的,这2种方式对变压器室的净高要求各是多少?
变压器容量不大,为160kVA。如果630KVA以上呢?

免费打赏
ljs1399
2006年05月22日 10:15:06
2楼
2种方式对变压器室的净高要求是.变压器高度*2+1m
回复
strongwind
2006年05月22日 13:06:57
3楼
多谢楼上,请问出处上哪里?
是考虑吊芯高度加1m吗?
回复
strongwind
2006年05月22日 13:20:50
4楼
另外,低式安装只是底座加了两道梁那样的长方体混凝土座,挡油和储油设施在哪里?
回复