请教关于厂房长度大于40疏散走道排烟问题
dxy517150263
2011年06月30日 16:09:31
来自于通风排烟
只看楼主

《建筑设计防火规范》中规定。其他建筑中长度大于40米的内走道设排烟。请问,这个其他建筑包不包括戊类厂房。戊类单层厂房,建筑面积4000平米,这个是不用做排烟的。那长度大于40的走道呢?

《建筑设计防火规范》中规定。其他建筑中长度大于40米的内走道设排烟。
请问,这个其他建筑包不包括戊类厂房。戊类单层厂房,建筑面积4000平米,这个是不用做排烟的。那长度大于40的走道呢?
flier_01
2011年07月01日 15:46:19
2楼
建规9.1.3
规定了应设置排烟的场所
其中对内走道
公建及丙类厂房大于20米的内走道应设排烟
第七条,其他建筑中长度大于40米的内走道设排烟。
因为前面所述应设排烟场所未含戊类厂房
故戊类厂房应为规范所述“其他建筑”
所以戊类厂房中长度大于40米的内走道设排烟。
回复
dxy517150263
2011年07月01日 16:13:06
3楼
谢谢斑竹百忙中回答我的疑问。
回复

相关推荐

APP内打开