请问消防报警平面图中的预埋管可否用PC管?谢谢!

请问消防报警平面图中的预埋管可否用PC管?谢谢!
免费打赏
lhgolxy
2011年07月05日 13:07:19
2楼
没有人回答呢?
回复
s9
2011年07月06日 10:25:58
3楼
《火灾自动报警系统设计规范》
10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。

所以预埋可以采用 阻燃处理的硬质塑料管明敷不行
回复
woheni2010
2011年07月07日 22:41:42
4楼
不要用塑料管!!!!
回复
一朵花开了
2011年07月08日 09:24:19
5楼
坐等高手回答。
回复
ccc.99
2011年07月08日 10:02:21
6楼
不用 最好!
回复