火灾报警系统图与平面图小析
woshiyu168
woshiyu168 Lv.13
2011年01月23日 10:31:37
只看楼主

目前接触到的火灾报警系统图与平面图都是表示的一个示意图而已,但是实际上的现场所施工(主要是平面图)与图纸所画相差很大,我接触到了一份图纸即是如此,现场施工与图纸相差很大,在此我将原来的图纸与实际施工的图纸分别上传,让大家看看,是否我的分析有道理。不当之处,还请各位指正。注:原来平面图纸表示的是报警与各个24V电源线、消防栓起泵线、电话线都是并联在一起的,实际上呢,各个线路都是分开穿管穿线的,具体如下:

1、所有警铃、正压送风口,24V(2*2.5)电源+报警线(2*1.0)单独回路,JDG20
2、所有烟感单独一个回路2*1.0,JDG16
3、所有手报线(2*0.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG20
4、所有消防栓起泵线(4*1.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG25

[ 本帖最后由 woshiyu168 于 2011-1-23 10:34 编辑 ]
fddbf017736712ce95cd.rar
1.9 MB
立即下载
5ed510beb20f16e88040.rar
1.8 MB
立即下载
woshiyu168
2011年01月25日 11:55:12
2楼
怎么没人支持啊 大家看看啊 对于现场及设计都是很有帮助的
回复
baodiao
2011年01月25日 14:37:47
3楼
现场施工图看起來是對的, 手报线和烟感回路應該分開, 施工的人懂行