自动报警平面图上电源线和信号线都是同管敷设吗?
gxj15663
gxj15663 Lv.4
2005年12月12日 09:09:01
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾自动报警平面图上有时一层才几个输入按钮需要24V电源.而信号线却要绕一大圈.电源线如果和信号线穿一跟管敷设的话,电源线浪费的太多.各位都是电源线和信号线都是同管敷设吗?还是电源线单独穿管??

火灾自动报警平面图上有时一层才几个输入按钮需要24V电源.而信号线却要绕一大圈.电源线如果和信号线穿一跟管敷设的话,电源线浪费的太多.各位都是电源线和信号线都是同管敷设吗?还是电源线单独穿管??
大胡子
2005年12月12日 09:33:29
2楼
单独布管比较多。
回复
zhh_1977
2005年12月12日 12:15:38
3楼
电源线和信号线应单独敷设.
回复
zzdlm_cn
2005年12月12日 15:16:23
4楼
分开敷设!
回复
leeman
2005年12月12日 21:10:19
5楼
设计院一般都是分管敷设,产品大都是控制模块要24V.
回复
gxj15663
2005年12月13日 09:36:36
6楼
但是我看最新的05DX004图集平面图上是电源线和信号线同管敷设呀?
回复
gxj15663
2005年12月13日 09:41:01
7楼
还有孙成群编的<建筑工程设计编制深度实例范本-建筑电气>平面图上也是电源线和信号线同管敷设呀!!
回复
crazyboy
2005年12月13日 09:58:50
8楼

05DX004图集这是哪本图集?名字是什么啊/
回复
gxj15663
2005年12月13日 10:27:39
9楼
哦!不好意思,写错拉是<04X501火灾报警及消防控制>P18-23页!
回复
gxj15663
2005年12月13日 10:37:15
10楼
<04DX003民用建筑电气施工图设计深度>P60平面图上,输入输出按钮在平面图上都没有画出来,
不知道各位在平面图上画出输入输出按钮没有?
回复
wuxianchuangyi
2005年12月13日 11:03:53
11楼
电源线与总线信号线可共管,广播、消防电话单独敷设.
回复