在设计火灾自动报警平面图时是否应该画控制模块?
jum
jum Lv.6
2008年04月30日 22:35:02
只看楼主

同诸位同行讨论一个最常见又最不容易引起重视的问题,即:火灾自动报警设计中在设计平面图时是否应该画全部控制模块? 控制模块的范围:火灾广播强制切换;消防电源强制切换;正压送风.机械排烟动作;卷帘门动作等等。现在许多施工图在火灾自动报警设计平面图中都没画控制模块,甚至连模块箱都不画,仅在系统图中设计有控制模块。 我觉得这种画法不妥,起码在平面图中不能准确地体现系统图中的设计原理,也给施工带来不便,如:在某层平面中如果设计有6只广播,平时作背景音乐广播,火灾时强制切换,平面图中正确表达方式是:其中一只广播通过控制模块同报警器.探测器相连,然后才是由这只广播同其它5只广播相连,如果平面图中不画控制模块,仅仅只把每只广播联通,显然是不严谨的,余此类推,各位是怎么看这个问题的呢?

同诸位同行讨论一个最常见又最不容易引起重视的问题,即:火灾自动报警设计中在设计平面图时是否应该画全部控制模块?
控制模块的范围:火灾广播强制切换;消防电源强制切换;正压送风.机械排烟动作;卷帘门动作等等。现在许多施工图在火灾自动报警设计平面图中都没画控制模块,甚至连模块箱都不画,仅在系统图中设计有控制模块。
我觉得这种画法不妥,起码在平面图中不能准确地体现系统图中的设计原理,也给施工带来不便,如:在某层平面中如果设计有6只广播,平时作背景音乐广播,火灾时强制切换,平面图中正确表达方式是:其中一只广播通过控制模块同报警器.探测器相连,然后才是由这只广播同其它5只广播相连,如果平面图中不画控制模块,仅仅只把每只广播联通,显然是不严谨的,余此类推,各位是怎么看这个问题的呢?
免费打赏
liuzz123456
2008年05月02日 23:00:17
2楼
平面是表述设备的布置,而系统则对所有设备的联络表述,施工要求需具有同等施工资质的施工队进行施工,不存在不便之处,在平面图中准确地体现系统图中的设计原理,平面图不是显得很乱?
回复
jum
2008年05月03日 11:40:07
3楼
就“火灾自动报警设计中在设计平面图时是否应该画全部控制模块?”的问题,我曾经同厂家代理交换过看法,他显得有点无奈,他说,设计院不都这样画啊。我翻了一些图书资料,新出的图书资料还真有在平面图上表达控制模块的,画的不错。
回复
yrr_200
2008年05月14日 08:14:24
4楼
我也 觉得应该画上去,因为还有个模块箱布置的问题!
回复
无名2520
2008年05月31日 17:32:07
5楼
主题不错,一般控制模块俺是没有画全过,提出的广播的控制问题,像海湾的系统,模块是在接线箱内的,如果要切换不同区域的背景音乐,倒是应该把模块也写上,或者系统图上写明白。很多是一对一的,没有必要画在图上吧,麻烦。,
回复
pdp1985
2009年05月06日 09:44:13
6楼
我们这里的图纸平面图上都画了模块的啊。
回复
zhanghaodianqi
2009年05月10日 12:25:48
7楼
有时间就画,没时间就不画,反正系统图都意见表达的很清楚了,把说明也说清楚模块放置的位置,我觉得也OK的了
回复
zcliang_007
2009年06月01日 14:09:06
8楼
控制模块在平面图上应该画出来。。。
回复

相关推荐