【讨论】后浇带钢筋被施工单位割断,影响大么?
zhouyaxu
zhouyaxu Lv.6
2011年06月29日 23:44:30
来自于工地图片
只看楼主

一地下车库坡道处后浇带钢筋被施工单位割断,这是野蛮施工行为。已对施工单位罚款。请问后浇带温度带和沉降带对预留钢筋有要求么?请问怎么处理啊!

一地下车库坡道处后浇带钢筋被施工单位割断,这是野蛮施工行为。已对施工单位罚款。请问后浇带温度带和沉降带对预留钢筋有要求么?请问怎么处理啊!

复件 DSCF0502.jpg

免费打赏
zhouyaxu
2011年06月30日 00:03:57
2楼
后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不少于60天,有的规定封顶后28天。高层建筑混凝土结构技术规程”(JGJ3-2002规定是14天,60天。),混凝土结构构造手册第三版中国建筑工业出版社规定是28天。
我们这个高层,设计对后浇带砼的补浇时间未规定,请问是多少呢?
回复
chenweiqiu88
2011年06月30日 10:30:32
3楼
看不到图。估计是网速问题。一般后浇带都设在受力小,不重要的部位。如果某些条件没问题,问题不大。但是不应该这样做 的。
回复
heliangchun
2011年06月30日 10:45:19
4楼
后浇带要求不高,应该没问题, 如果实在不放心的话, 再接上就差不多了吧
回复
要你命3000
2011年06月30日 11:05:20
5楼
后浇带如考虑有温度收缩,此处板钢筋应该绑扎搭接。一般后浇带都是综合考虑了沉降和温度收缩,所以,应该是要断开的吧。
回复
sjlovegh
2011年06月30日 11:20:19
6楼
其实 后浇带应该没有多大问题 如果担心的话 应该可以焊接钢筋的吧 焊接满足即行咯
回复
arthury
2011年06月30日 11:38:03
7楼
钢筋可以截断,也可不截断,都需要附设补强钢筋
回复
michaelbox
2011年06月30日 11:40:28
8楼
全部焊接,问题不大。
回复
aying1987311527
2011年06月30日 11:46:15
9楼
后浇带一般都在结构受力不大的地方 所以以后钢筋做一下补强应该就可以了啊 但是你们要和监理管理人员沟通一下
回复
shaoxiaowei123
2011年06月30日 12:05:39
10楼
后浇带一般是不能断开的,如遇特殊情况,则必须在设计允许的情况下选在剪力和弯矩相对较小的地方断开,并且必须兼顾接头位置和百分率。断筋部位可采用焊接或机械连接,如有必要,还得加固补强。
回复
五月风川
2011年06月30日 12:31:02
11楼
后浇带中结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45倍钢筋直径,并按设计要求加附加钢筋。
在地下防水技术规范5.2.2中有这样的规定。
回复

相关推荐

APP内打开