柱筋焊接问题
路桥青年
2011年06月29日 22:45:54
来自于桥梁工程
只看楼主

柱筋大于14mm采用绑扎搭接是错误的!全中国都没有这样做的!监理说的。大于14mm的一般采用电渣压力焊最经济,从质量的可靠程度上考虑采用直螺纹套筒。全部返工了。

柱筋大于14mm采用绑扎搭接是错误的!全中国都没有这样做的!监理说的。大于14mm的一般采用电渣压力焊最经济,从质量的可靠程度上考虑采用直螺纹套筒。全部返工了。
免费打赏
chinaszcool
2011年06月30日 10:26:48
2楼
学习啦
回复
dolphinlf
2011年06月30日 15:12:35
3楼
受教了
回复
ysl_0719
2011年07月01日 07:44:19
4楼
一般大于等于25的钢筋才用机械连接接头
回复
jackysunlzh
2011年07月01日 10:15:32
5楼
柱筋建议采用焊接
回复
lyb6905
2011年07月01日 10:35:22
6楼
"大于14mm的一般采用电渣压力焊最经济".这话没错呀!
回复
muxi1120
2011年07月01日 11:11:15
7楼
我只能说监理 '想着法子玩弄你"
回复
mokatsch
2011年07月01日 18:14:11
8楼
我靠。。14的也用套筒。。。。。。。这个项目很有钱啊
回复
xjy7183019
2011年07月01日 20:59:35
9楼
柱筋通常做法是12~25以上的采用电渣压力焊既符合规范又经济实惠,大于25的要采用机械连接,12以下的采用搭接,但也要看抗震设防等级及该图纸结构设计规范有没有强制要求,