柱筋大于14mm采用绑扎搭接是错误的!全中国都没有这样做的!监理说的。大于14mm的一般采用电渣压力焊最经济,从质量的可靠程度上考虑采用直螺纹套筒。全部返工了。
柱筋大于14mm采用绑扎搭接是错误的!全中国都没有这样做的!监理说的。大于14mm的一般采用电渣压力焊最经济,从质量的可靠程度上考虑采用直螺纹套筒。全部返工了。
12楼
柱筋通常做法是12~25以上的采用电渣压力焊既符合规范又经济实惠,大于25的要采用机械连接,12以下的采用搭接,但也要看抗震设防等级及该图纸结构设计规范有没有强制要求,
回复
13楼
今天全返工了
回复
14楼
完全正确!
回复
15楼
“柱筋通常做法是12~25以上的采用电渣压力焊既符合规范又经济实惠,大于25的要采用机械连接,12以下的采用搭接,但也要看抗震设防等级及该图纸结构设计规范有没有强制要求。”
这也是我们的一般做法。
回复
16楼
柱筋大于14mm采用绑扎搭接一般是错误的,但砖混结构房屋的构造柱14的筋是可以搭接的。14以上的钢筋肯定不是用在构造柱上的,监理让你返工是符合规范要求的。
回复
17楼
“柱筋大于14mm采用绑扎搭接是错误的!全中国都没有这样做的!监理说的。大于14mm的一般采用电渣压力焊最经济,从质量的可靠程度上考虑采用直螺纹套筒。全部返工了。”
柱钢筋 从质量的可靠程度上考虑采用搭接最可靠(箍筋要加密)还方便检查验收,但是不经济;
当采用二级钢筋时,16MM及以上一般采用电渣压力焊最经济
采用三级钢筋时,应采用机械连接
回复
18楼
学习啦
回复
19楼
回复
20楼
下,我觉得完全正确啊,真是没有见过用绑扎的
回复
21楼
我来 回复赚币嘛
回复