三绕组变压器由高中低三个绕组组成,线圈匝数和电压成正比,和电流成反比。功率U1I1=U2I2=U3I3,但是这样显然不成立,U2I2+U3I3不应该大于U1I1(U1I1为一次绕组电压电流)。请高手指教,三绕组变压器的功率是如何分配的?

三绕组变压器由高中低三个绕组组成,线圈匝数和电压成正比,和电流成反比。功率U1I1=U2I2=U3I3,但是这样显然不成立,U2I2+U3I3不应该大于U1I1(U1I1为一次绕组电压电流)。请高手指教,三绕组变压器的功率是如何分配的?
免费打赏
yaoguizhong213
2011年06月30日 08:54:42
2楼
支持二师兄!!!
回复
zching
2011年06月30日 10:08:01
3楼
晕,我还以为楼主发明了电力永动机呢。
回复
lichenliang12345
2011年06月30日 19:30:15
4楼
来学习学习 呵呵
回复
laohuang168
2011年06月30日 22:02:25
5楼
三绕组变压器的实质,其实就是一个一
回复
laohuang168
2011年06月30日 22:38:46
6楼
三绕组变压器的实质,其实就是一个一次绕组和两个二次绕组的变压器,它一样要遵循能量守恒,即:P1 = P2 + P3。楼主的错误地认为U2 既是U1的二次侧,同时又是U3 的一次侧,所以才得出公式:P1 = P2 = P3 。
回复
z897308008
2011年07月02日 10:07:50
7楼
7楼说的有道理
回复
engsimon
2011年07月03日 15:49:19
8楼
支持版主分析。
回复
laserscan
2011年07月03日 20:25:49
9楼
能量守恒应该是确定的。
回复
gogogokaka2008
2011年07月04日 08:51:43
10楼
p1=p2+p3
回复
sora1984
2011年10月01日 10:32:37
11楼
各位大侠,小弟要设计一台三绕组变压器,用于风力发电机组中,
请问如下参数的三绕组变压器设计是否可行?
额定容量1150/1000/150kVA
额定电压3/0.69/0.4kV
额定电流221.3/836.7/216.5
联结组别Dyn11yn11
容量分配1150(3kV)=1000(0.69kV)+150(0.4kV)
小弟等着大家的回复,先谢谢啦
回复